Forum pour vous aider à bricoler : Lampe 230V au plafond dans douche


Invité
invité
Bonjour. Une lampe 230 V se trouve au plafond béton à 2.50 mètres, dans une douche italienne, luminaire double isolation, avec un trou sans PE pour le câble entre le luminaire et le plafond d'où arrive le câble 3G1,5. Sont-ce des conditions correctes ou pas ? Sinon quelle serait la solution d'éclairage à mettre ? jean-pierre
22 octobre 2008 à 00:59
Astuces 1 pour vos travaux de bricolage

Lampe 230V au plafond dans douche

GL
Membre inscrit
GL
29 742 messages
Sans savoir ce qu'est une douche italienne, le luminaire se trouverait dans le volume 2 mais ce n'est pas certain car vous ne précisez pas sa position par rapport à la douche. Il doit avoir un indice de protection mini IP23, il doit avoir un symbole de protection contre l'eau constitué ainsi : un carré avec une goutte d'eau verticale dedans. Le montage doit être protégé par un dispositif différentiel 30 mA, ou il peut également être alimenté par un transformateur de séparation de sécurité 220/12 V (d'après mémento Promotelec page 66). En résumé, il y a des précautions à prendre.
Astuces 2 pour vos travaux de bricolage

Lampe 230V au plafond dans douche


Invité
invité
Bonjour,
Une douche à l'italienne est une douche se trouvant au même niveau que le sol de la salle d'eau. Très pratique et très "design". Je recommande fortement ce genre d'installation. Cordialement. Richard O.
16 janvier 2009 à 03:13

Proposer une réponse à Lampe 230V au plafond dans douche



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Sécurité

  • 1. Hauteur réglementaire VMC au dessus d'une douche
    N°182 : J'ai une VMC au-dessus de ma douche depuis 10 ans elle vient de tomber en panne, l'électricien contacté ne veut pas la changer car il dit qu'elle n'est pas placée assez haut par rapport à la douche. Est-ce vrai ? Quelle est la...
  • 2. Placer machine à laver près douche
    N°26 : Bonjour, Peut-on placer une machine à laver dans une salle de bain près d'une douche, dans le volume 1 (comme décrit dans la norme NF C 15-100 que je ne possède pas) ? Merci.
  • 3. Extracteur d'air dans volume de douche
    N°151 : Bonsoir, Un artisan installateur de salle de bains m'a mis un extracteur d'air 220V dans la douche à une hauteur de 2,23 m. Est-ce normal d'un point de vue sécuritaire ? Merci.
  • 4. Faux plafond
    N°25 : Bonjour à tous. Je souhaiterais faire un faux plafond sous une vieille dalle de type mâchefer (maison de 1920), car le plafond n'est vraiment pas droit (15cm de différence de niveau sur une pièce de 9m), et pour pouvoir y passer...
  • 5. Sécurité installation électrique faux plafond
    N°48 : Bonjour, doit-on mettre une boîte de dérivation pour des spots installés dans un faux plafond en BA13 ? Merci.
  • 6. Pause galets sur receveur douche
    N°185 : Bonjour. Je souhaite carreler un receveur de douche à l'italienne avec des paquets de galets. Comment faire ? Merci.
  • 7. Inondation du tableau de distribution Edf
    N°196 : Bonjour Suite à une rupture d'un flexible d'arrivée d'eau chaude, sous notre baignoire, notre tableau de distribution (disjoncteurs, ...) EDF situé juste en dessous (dans le garage) a été inondé. Après avoir coupé le courant...
  • 8. Protection ouverture de porte de garage de l'intérieur
    N°385 : Bonjour. Je souhaite sécuriser mon garage depuis l'intérieur. En effet, j'habite dans un immeuble où les garages se trouvent à l'extérieur, dans un autre bâtiment. Ce sont des box individuels avec leur propre...
  • 9. Normes lambris PVC
    N°42 : Je dois poser un lambris PVC au plafond de salle de bains, j'aimerai savoir à quoi correspondent les normes des lambris PVC ? Isolation thermique, phonique, incendie...
  • 10. Avis marque Extel en motorisation
    N°65 : Bonjour, La marque Extel en motorisation coulissant est-elle fiable ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Lampe 230V au plafond dans douche >>>
Images d'illustration du forum Sécurité. Cliquez dessus pour les agrandir.
fenetre double vitrage remplacer vitrereparer fenetre double vitrageremplacer vitre double vitrage pvcremplacer carreau fenetre pvc double vitrage



information Informations sur le forum Sécurité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite