Forum Maison Bricolage : Extracteur d'air dans volume de douche
Invité

Bonsoir,
Un artisan installateur de salle de bains m'a mis un extracteur d'air 220V dans la douche à une hauteur de 2,23 m. Est-ce normal d'un point de vue sécuritaire ? Merci.
Un artisan installateur de salle de bains m'a mis un extracteur d'air 220V dans la douche à une hauteur de 2,23 m. Est-ce normal d'un point de vue sécuritaire ? Merci.
09 juin 2009 à 19:31
Réponses 1 bricolage
Invité

Extracteur d'air dans volume de douche
Invité

Bonjour,
Volume 1 : au-dessus de la baignoire ou du bac à douche, ne sont autorisés que les appareils d'éclairage ou les interrupteurs alimentés en Très Basse Tension de Sécurité 12 V (TBTS 12 V).
Pour ces appareils électriques, on veillera à ce qu'ils portent la marque NF et soient protégés contre les projections d'eau.
Tous les circuits qui desservent un local contenant une baignoire ou une douche doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs différentiels à haute sensibilité (30 mA), sauf les circuits en très basse tension de sécurité (limités à 12 volts dans les pièces d'eau) ou en aval d'un transformateur de séparation.
Vous n'êtes donc pas dans les normes.
G. B.
Volume 1 : au-dessus de la baignoire ou du bac à douche, ne sont autorisés que les appareils d'éclairage ou les interrupteurs alimentés en Très Basse Tension de Sécurité 12 V (TBTS 12 V).
Pour ces appareils électriques, on veillera à ce qu'ils portent la marque NF et soient protégés contre les projections d'eau.
Tous les circuits qui desservent un local contenant une baignoire ou une douche doivent être protégés par un ou plusieurs dispositifs différentiels à haute sensibilité (30 mA), sauf les circuits en très basse tension de sécurité (limités à 12 volts dans les pièces d'eau) ou en aval d'un transformateur de séparation.
Vous n'êtes donc pas dans les normes.
G. B.
12 juin 2009 à 02:26
Réponses 2 bricolage
Invité

Extracteur d'air dans volume de douche
Invité

Non il suffit qu'il y ait une goutte d'eau et c'est le massacre.