Bonjour.
Pouvez-vous donner plus de précision sur votre installation (avez-vous déjà des BPs d'installés, voulez-vous temporiser la demande d'ouverture au BP...).
Merci de nous faire parvenir la notice de montage de votre interphone afin de vous aider le plus précisément possible.
Cordialement.
Pouvez-vous donner plus de précision sur votre installation (avez-vous déjà des BPs d'installés, voulez-vous temporiser la demande d'ouverture au BP...).
Merci de nous faire parvenir la notice de montage de votre interphone afin de vous aider le plus précisément possible.
Cordialement.
11 avril 2017 à 09:17

Bonjour
Voici le schéma pour réaliser votre installation.
Le relais temporisé se trouve Conrad Relais temporisé multifonction.
Il faudra le mettre en DE.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici le schéma pour réaliser votre installation.
Le relais temporisé se trouve Conrad Relais temporisé multifonction.
Il faudra le mettre en DE.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 avril 2017 à 10:10

Bonjour
Sur le principe le schéma et correct (il faudra prendre les relais des canaux 3 et 4).
il faudra programmer les commande de relais sur 30s.
Juste pour info pour éteindre vos circuit vous allez devoir de nouveau appuyer sur le bouton de la télécommande correspondant au circuit à éteindre.
Cordialement
Sur le principe le schéma et correct (il faudra prendre les relais des canaux 3 et 4).
il faudra programmer les commande de relais sur 30s.
Juste pour info pour éteindre vos circuit vous allez devoir de nouveau appuyer sur le bouton de la télécommande correspondant au circuit à éteindre.
Cordialement
07 avril 2017 à 07:10

Bonjour.
D’après vos dires votre problème fait penser à un regroupement des phases pour avoir un point de livraison en mono sur un ancien point de livraison en tri.
D’après vos dires votre problème fait penser à un regroupement des phases pour avoir un point de livraison en mono sur un ancien point de livraison en tri.
02 avril 2017 à 11:08

Bonjour.
Il existe des interphones avec 2 platines de rue (ou portier extérieur).
En exemple ce kit.
Cordialement.
Il existe des interphones avec 2 platines de rue (ou portier extérieur).
En exemple ce kit.
Cordialement.
30 mars 2017 à 17:50

Bonjour
Quelque soit la tension d'alimentation, vous allez devoir utiliser une résistance pour limiter le courant dans les DELs.
Mais pourquoi ne pas utiliser les piles préconisées par le constructeur du sabre laser.
Quelque soit la tension d'alimentation, vous allez devoir utiliser une résistance pour limiter le courant dans les DELs.
Mais pourquoi ne pas utiliser les piles préconisées par le constructeur du sabre laser.
29 mars 2017 à 11:47

Bonjour
Quel type de Del et quelle couleur souhaitée vous utilisez ?
Car il faut connaitre le type exact pour faire le calcul de la résistance de limitation du courant.
Cordialement.
Quel type de Del et quelle couleur souhaitée vous utilisez ?
Car il faut connaitre le type exact pour faire le calcul de la résistance de limitation du courant.
Cordialement.
29 mars 2017 à 07:22

Bonjour.
Ce que vous voulez ce sont des blocs de jonction à mettre sur rail din.
Petit exemple chez Schneider : Blocs de jonction

Ce que vous voulez ce sont des blocs de jonction à mettre sur rail din.
Petit exemple chez Schneider : Blocs de jonction

23 mars 2017 à 20:45

Bonjour.
Oui c'est ça sauf qu'il faut mettre votre multimètre en ohmmètre et vérifier que la résistance passe de plusieurs milliers d'ohms à presque 0 ohm, faites ceci sans avoir de fil de branché dessus.
Oui c'est ça sauf qu'il faut mettre votre multimètre en ohmmètre et vérifier que la résistance passe de plusieurs milliers d'ohms à presque 0 ohm, faites ceci sans avoir de fil de branché dessus.
23 mars 2017 à 07:29

Bonjour.
Avez-vous testé si lorsque vous demandez l'ouverture depuis votre station intérieure si le contact se fait entre la com et le NO de votre station à l'extérieur.
Si c'est bien le cas vous branchez un fil entre le com et un côté du connecteur open de votre commande de portail et un fil entre le NO et l'autre côté du connecteur open.
Avez-vous testé si lorsque vous demandez l'ouverture depuis votre station intérieure si le contact se fait entre la com et le NO de votre station à l'extérieur.
Si c'est bien le cas vous branchez un fil entre le com et un côté du connecteur open de votre commande de portail et un fil entre le NO et l'autre côté du connecteur open.
22 mars 2017 à 12:04

Bonjour.
Pour rajouter un problème de compatibilité même si les fréquences sont compatibles le protocole de communication entre émetteur et récepteur des deux fabricants ne l'est pas.
Vous allez devoir comme le dit GL gardez vos deux télécommandes.
Vous pouvez aussi remplacer l'automatisme d'une de vos deux équipements pour n'avoir plus qu'un seul des deux fabricants.
Cordialement.
Pour rajouter un problème de compatibilité même si les fréquences sont compatibles le protocole de communication entre émetteur et récepteur des deux fabricants ne l'est pas.
Vous allez devoir comme le dit GL gardez vos deux télécommandes.
Vous pouvez aussi remplacer l'automatisme d'une de vos deux équipements pour n'avoir plus qu'un seul des deux fabricants.
Cordialement.
20 mars 2017 à 12:07

Bonjour.
Merci 1Insp. Une défense digne d'un avocat.
Merci 1Insp. Une défense digne d'un avocat.

20 mars 2017 à 11:55

Bonjour 1Insp.
Merci.
Citation :Oui c'est ça, désolé j'ai confondu avec la MN.
Je pense plutôt l'inverse : Si le DJ est déclenché, vous pourrez réarmer, mais l'action sur le bouton poussoir sera inopérante.
Merci.
15 mars 2017 à 15:22

Bonjour.
Je vous ai fait un schéma de raccordement de votre bobine MX.
Par contre le DJ qui alimente votre bobine doit toujours avoir de la tension après le déclenchement de la bobine sinon vous ne pourrez pas réarmer.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous ai fait un schéma de raccordement de votre bobine MX.
Par contre le DJ qui alimente votre bobine doit toujours avoir de la tension après le déclenchement de la bobine sinon vous ne pourrez pas réarmer.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

15 mars 2017 à 11:46

Bonjour.
Merci pour le retour.
Merci pour le retour.
11 mars 2017 à 13:05

Bonsoir.
Faites un essai en débranchant le lecteur de badge.
Faites un essai en débranchant le lecteur de badge.
06 mars 2017 à 21:23

Bonsoir
Oui le dépairage peut induire des parasites.
Juste une chose la tête de lecture du Vigik est branchée par un coaxial avec une tresse de masse sur la doc technique.
La tresse de masse évite elle aussi les parasites.
S'il y a la précision ce n'est certainement pas pour rien.
Cordialement.
Oui le dépairage peut induire des parasites.
Juste une chose la tête de lecture du Vigik est branchée par un coaxial avec une tresse de masse sur la doc technique.
La tresse de masse évite elle aussi les parasites.
S'il y a la précision ce n'est certainement pas pour rien.
Cordialement.
06 mars 2017 à 21:04

Bonjour
Quand je regarde le tableau je vois des câbles torsadés.
Avez-vous utilisé le même type de câble ?
Si oui avez-vous dépairé les paires ?
Quand je regarde le tableau je vois des câbles torsadés.
Avez-vous utilisé le même type de câble ?
Si oui avez-vous dépairé les paires ?
06 mars 2017 à 14:03

Bonsoir.
Avez-vous essayé de déplacer le fil du 0 en 3 ?
Avez-vous essayé de déplacer le fil du 0 en 3 ?
05 mars 2017 à 19:37

Bonjour
Sur le premier schéma que vous nous avez envoyé le 0 sert pour le bouton poussoir pour l'ouverture de la gâche et il n'y a pas de connexion entre le 0 et le 3.
Vous pouvez faire le montage identique au schéma que je vous ai envoyé.
Ou vous pouvez remplacer le 0 par le 3 si c'est plus simple.
Cordialement.
Sur le premier schéma que vous nous avez envoyé le 0 sert pour le bouton poussoir pour l'ouverture de la gâche et il n'y a pas de connexion entre le 0 et le 3.
Vous pouvez faire le montage identique au schéma que je vous ai envoyé.
Ou vous pouvez remplacer le 0 par le 3 si c'est plus simple.
Cordialement.
05 mars 2017 à 10:37

Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le but d'un tel fonctionnement car on ne voit pas l'intérêt de réaliser ce montage.
Cordialement.
Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le but d'un tel fonctionnement car on ne voit pas l'intérêt de réaliser ce montage.
Cordialement.
04 mars 2017 à 14:35

Bonjour.
Les prises de votre appareil sont déjà des prises jack 3,5.
Je ne pense pas que vous puissiez dissocier car normalement lorsque vous appuyez sur le bouton pour émettre, cela coupe la réception donc écoute.
Cordialement.
Les prises de votre appareil sont déjà des prises jack 3,5.
Je ne pense pas que vous puissiez dissocier car normalement lorsque vous appuyez sur le bouton pour émettre, cela coupe la réception donc écoute.
Cordialement.
01 mars 2017 à 20:58

Bonjour,
Lorsque que j'ai acheté ma résidence principale j'ai eu un problème similaire.
L'expert de mon assurance a constaté que l'ancien propriétaire ne pouvait pas ignorer le problème et aurait dû me prévenir.
Sur ce fait il a menacé l'ancien propriétaire de faire annuler la vente pour raison de vice caché s'il refusait de payer les réparations à effectuer (j'ai eu un super expert qui en plus était expert auprès des tribunaux).
Pour info vous avez 1 an pour constater tout vice caché.
Cordialement.
Lorsque que j'ai acheté ma résidence principale j'ai eu un problème similaire.
L'expert de mon assurance a constaté que l'ancien propriétaire ne pouvait pas ignorer le problème et aurait dû me prévenir.
Sur ce fait il a menacé l'ancien propriétaire de faire annuler la vente pour raison de vice caché s'il refusait de payer les réparations à effectuer (j'ai eu un super expert qui en plus était expert auprès des tribunaux).
Pour info vous avez 1 an pour constater tout vice caché.
Cordialement.
27 février 2017 à 09:25

Bonjour.
Pour le montage il existe des supports nylon pour mettre les DELs.
2 - Il faut une résistance par DELs en parallèle car il faut limiter le courant dans chaque diode. En très simplifié une Diode a une résistance interne très faible et elle varie fortement même entre les DELs de même type. Donc si vous limitez le courant du circuit la diode avec la plus faible résistance va claquer et ainsi de suite.
Pour les DELs bleus l'intensité max continue est d’environ 30mA. Donc cela donne une alim de 12V 9A.
Selon les lois électriques en parallèle la tension est la même en tout point des circuits parallèles. Et en série l'intensité est le même en tout point du montage série.
3 - Si vous faites un montage de 2 diodes et une résistance en série votre alim devra débiter 12V 4.5A. La tension de seuil des DELs bleu varie de 3.6V à 4V. Donc la résistance en série devra être de (12-3.6-3.6)/0.03= 160Ω si la tension de seuil et de 3.6V.
Si vous faites un montage de 3 diodes et une résistance en série votre alim devra débiter 12V 3A. Donc la résistance en série devra être de (12-3.6-3.6-3.6)/0.03= 40Ω si la tension de seuil et de 3.6V
Si vous ne trouvez pas la résistance exacte prenez la valeur supérieure.
Pour les fournisseurs allez sur farnell ou radiospare particulier.
Pour le montage il existe des supports nylon pour mettre les DELs.
2 - Il faut une résistance par DELs en parallèle car il faut limiter le courant dans chaque diode. En très simplifié une Diode a une résistance interne très faible et elle varie fortement même entre les DELs de même type. Donc si vous limitez le courant du circuit la diode avec la plus faible résistance va claquer et ainsi de suite.
Pour les DELs bleus l'intensité max continue est d’environ 30mA. Donc cela donne une alim de 12V 9A.
Selon les lois électriques en parallèle la tension est la même en tout point des circuits parallèles. Et en série l'intensité est le même en tout point du montage série.
3 - Si vous faites un montage de 2 diodes et une résistance en série votre alim devra débiter 12V 4.5A. La tension de seuil des DELs bleu varie de 3.6V à 4V. Donc la résistance en série devra être de (12-3.6-3.6)/0.03= 160Ω si la tension de seuil et de 3.6V.
Si vous faites un montage de 3 diodes et une résistance en série votre alim devra débiter 12V 3A. Donc la résistance en série devra être de (12-3.6-3.6-3.6)/0.03= 40Ω si la tension de seuil et de 3.6V
Si vous ne trouvez pas la résistance exacte prenez la valeur supérieure.
Pour les fournisseurs allez sur farnell ou radiospare particulier.
26 février 2017 à 18:10

Bonjour
Pour vous répondre point par point.
Qu'est-ce que vous appellez les plus petites existantes ? Sont-elles traversantes ou CMS ?
1- Il n'y a pas vraiment de tension max mais préfère un tension de 12, 24 ou 48 le seul impératif et que la tension soit continue.
2- Attention il faut un résistance par DEL en parallèle.
Quelle est l'intensité max que vos DELs sont capable de supporter pour un allumage continu ? (en général on prend Imax/2).
Sinon R=U/I avec U= la tension d'alim - la tension de seuil de la DEL.
3- Vous pouvez prévoir de mettre 2 ventilo de chaque côté de votre boite 1 qui pousse l'air dans la boite et l'autre qui extrait l'air.
4- Les DELs sont commandés en courant, donc si vous mettez toutes vos DELs en parallèles l'intensité que devra fournir l'alim pourrait être élevée. Vous pourriez faire un montage série parallèle qui vous permettrait de réduire l'intenté que l'alim doit fournir ainsi que le nombre de résistance et les longueurs de fil.
Pour vous répondre point par point.
Qu'est-ce que vous appellez les plus petites existantes ? Sont-elles traversantes ou CMS ?
1- Il n'y a pas vraiment de tension max mais préfère un tension de 12, 24 ou 48 le seul impératif et que la tension soit continue.
2- Attention il faut un résistance par DEL en parallèle.
Quelle est l'intensité max que vos DELs sont capable de supporter pour un allumage continu ? (en général on prend Imax/2).
Sinon R=U/I avec U= la tension d'alim - la tension de seuil de la DEL.
3- Vous pouvez prévoir de mettre 2 ventilo de chaque côté de votre boite 1 qui pousse l'air dans la boite et l'autre qui extrait l'air.
4- Les DELs sont commandés en courant, donc si vous mettez toutes vos DELs en parallèles l'intensité que devra fournir l'alim pourrait être élevée. Vous pourriez faire un montage série parallèle qui vous permettrait de réduire l'intenté que l'alim doit fournir ainsi que le nombre de résistance et les longueurs de fil.
24 février 2017 à 12:31

Bonjour
Pour trouver les bon fils vous pouvez essayer de repérer les fils de votre boite qui vont sur votre gâche électrique pour le 15 et le 7 des téléphones intérieurs pour la commande de la gâche.
Pour le 0 vous pouvez repérer des fils du bouton poussoir d'ouverture qui viennent de votre boitier.
Vous devez avoir le 0 et le 7 des téléphones intérieurs pour la commande de la gâche.
Pour le repérage des 7 hors tension avec un multimètre en ohmmètre dans votre boite de raccordement vous devez avoir 0 ohms entre le fil qui vient de votre téléphone et celui du bouton.
Sinon oui il existe des traceurs de câble où vous pouvez toujours faire appel à un professionnel.
Cordialement.
Pour trouver les bon fils vous pouvez essayer de repérer les fils de votre boite qui vont sur votre gâche électrique pour le 15 et le 7 des téléphones intérieurs pour la commande de la gâche.
Pour le 0 vous pouvez repérer des fils du bouton poussoir d'ouverture qui viennent de votre boitier.
Vous devez avoir le 0 et le 7 des téléphones intérieurs pour la commande de la gâche.
Pour le repérage des 7 hors tension avec un multimètre en ohmmètre dans votre boite de raccordement vous devez avoir 0 ohms entre le fil qui vient de votre téléphone et celui du bouton.
Sinon oui il existe des traceurs de câble où vous pouvez toujours faire appel à un professionnel.
Cordialement.
24 février 2017 à 07:51

Bonjour.
Si votre installation correspond bien au plan que vous avez envoyé, je vous ai fait un schéma pour le rajout de votre boitier.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si votre installation correspond bien au plan que vous avez envoyé, je vous ai fait un schéma pour le rajout de votre boitier.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 février 2017 à 12:54

Bonjour
Le schéma d'invité était un schéma de principe.
Je vous ai fait un schéma pour votre installation qui est un peu plus complexe que celui d'invité.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le schéma d'invité était un schéma de principe.
Je vous ai fait un schéma pour votre installation qui est un peu plus complexe que celui d'invité.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 février 2017 à 12:34

Bonjour
Je vous propose une solution possible. Voir sur le schéma de principe ci-joint.
Je vous explique ce que j'ai fait.
L'inter 1 active la lampe 1 et la mise à 1 de la sortie de la bascule RS.
Si vous relâchez le bouton la lampe s'éteint mais il est possible de faire allumer la lampe 2 si vous appuyez sur l'inter 2.
Pour activer le 3 il faut rester appuyé sur l'inter 2.
Si vous maintenez 2 et 3 vous activez la lampe 1 en plus des L 2 et L3.
Pour allumer L4 il faut maintenir appuyé les inters 1, 2, 3 et 4
Pour allumer L5 il faut maintenir appuyé les inters 1, 2, 3, 4 et 5
Si vous avez tous les inters appuyés vous commandez une gâche électrique qui permettrait l'accès à l'étape suivante.
Dans le même temps un relais à mise en route différé permet de faire le reset de la bascule RS et donc de revenir au point de départ.
J'insiste le schéma est un schéma de principe.
Il manque encore quelques composants (résistances, transistors et diodes) pour les commandes des relais et de la gâche.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous propose une solution possible. Voir sur le schéma de principe ci-joint.
Je vous explique ce que j'ai fait.
L'inter 1 active la lampe 1 et la mise à 1 de la sortie de la bascule RS.
Si vous relâchez le bouton la lampe s'éteint mais il est possible de faire allumer la lampe 2 si vous appuyez sur l'inter 2.
Pour activer le 3 il faut rester appuyé sur l'inter 2.
Si vous maintenez 2 et 3 vous activez la lampe 1 en plus des L 2 et L3.
Pour allumer L4 il faut maintenir appuyé les inters 1, 2, 3 et 4
Pour allumer L5 il faut maintenir appuyé les inters 1, 2, 3, 4 et 5
Si vous avez tous les inters appuyés vous commandez une gâche électrique qui permettrait l'accès à l'étape suivante.
Dans le même temps un relais à mise en route différé permet de faire le reset de la bascule RS et donc de revenir au point de départ.
J'insiste le schéma est un schéma de principe.
Il manque encore quelques composants (résistances, transistors et diodes) pour les commandes des relais et de la gâche.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2017 à 19:17

Bonjour,
Pour le prolongement des lignes votre approche est correcte.
Je mettrait plutôt des Wagos à la place des dominos.
Par contre pour vos spots la norme interdit de mettre de l'éclairage sur les lignes de prises.
Vous allez devoir tirer une ligne depuis une déjà existante si vous dépassez pas les 8 points lumineux.
Sinon vous pouvez faire appel à un professionnel.
Cordialement.

Exemple bornes de raccordement Wagos.
Pour le prolongement des lignes votre approche est correcte.
Je mettrait plutôt des Wagos à la place des dominos.
Par contre pour vos spots la norme interdit de mettre de l'éclairage sur les lignes de prises.
Vous allez devoir tirer une ligne depuis une déjà existante si vous dépassez pas les 8 points lumineux.
Sinon vous pouvez faire appel à un professionnel.
Cordialement.

Exemple bornes de raccordement Wagos.
07 février 2017 à 12:43

Oui le DJ 10A est bien un disjoncteur.
Par contre je ne pense pas que mettre une cartouche chauffante fonctionne pour faire capteur température.
Votre régulation est prévue pour fonctionner soit avec un thermocouple soit avec un capteur PT100.
Cordialement.
Par contre je ne pense pas que mettre une cartouche chauffante fonctionne pour faire capteur température.
Votre régulation est prévue pour fonctionner soit avec un thermocouple soit avec un capteur PT100.
Cordialement.
03 février 2017 à 17:54

Bien reçu.
Dans un premier temps il vous manque un capteur de température de ce type par exemple
Je vous ai fait un schéma de câblage.
Attention la sortie utilisée est à configurer en process out.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Dans un premier temps il vous manque un capteur de température de ce type par exemple
Je vous ai fait un schéma de câblage.
Attention la sortie utilisée est à configurer en process out.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

03 février 2017 à 14:44

Bonjour
Pouvez-vous préciser votre projet.
Car dans l'état actuel des choses je ne comprends pas ce que vous entendez par cartouche soit à la fois en entrée et en sortie.
Autre chose la cartouche que vous avez fonctionné avec du 120V AC. Est-ce une volonté de votre part ?
Il existe la même cartouche mais alimentée en 220V AC.
cartouche chauffante 220V AC
Cordialement.
Pouvez-vous préciser votre projet.
Car dans l'état actuel des choses je ne comprends pas ce que vous entendez par cartouche soit à la fois en entrée et en sortie.
Autre chose la cartouche que vous avez fonctionné avec du 120V AC. Est-ce une volonté de votre part ?
Il existe la même cartouche mais alimentée en 220V AC.
cartouche chauffante 220V AC
Cordialement.
03 février 2017 à 11:27

Bonjour.
Il faudrait mettre le fil téléphone qui vient de l'extérieur sur les broches 4 et 5 de votre RJ45 qui va sur l'entrée DSL de box de manière à retrouver une connexion internet.
Les 2 câbles réseau que vous avez dans votre prise gigogne doivent aller sur 2 autres prises téléphoniques.
Il faudrait mettre le fil téléphone qui vient de l'extérieur sur les broches 4 et 5 de votre RJ45 qui va sur l'entrée DSL de box de manière à retrouver une connexion internet.
Les 2 câbles réseau que vous avez dans votre prise gigogne doivent aller sur 2 autres prises téléphoniques.
30 janvier 2017 à 13:37

Bonsoir GL.
Nous somme bien d'accord que ce sont des BP c'est pour cela que le relais est auto-maintenu tant que le contact nc reste fermé.
En ce qui concerne la vitesse de rotation cela dépasse mes compétences.
Nous somme bien d'accord que ce sont des BP c'est pour cela que le relais est auto-maintenu tant que le contact nc reste fermé.
En ce qui concerne la vitesse de rotation cela dépasse mes compétences.
29 janvier 2017 à 20:34

Bonjour.
Bien que vous ayez choisi la solution de GL, je vais tout de même lui répondre sur la révision du schéma.
Un relais à contact 10A câblé comme je l'ai mis ci-dessus suffit amplement.
Bien que vous ayez choisi la solution de GL, je vais tout de même lui répondre sur la révision du schéma.
Citation :Les contacts du bouton sont prévus pour commuter en charge jusqu'à 10A et 600V il n'est pas utile de mettre un contacteur.
"Momentary Push Button Switch" = bouton poussoir fugitif.
Cela signifie que ces boutons sont prévus pour actionner un contacteur avec contact d'auto-maintien et contacts de puissance. Le schéma est à revoir.
Un relais à contact 10A câblé comme je l'ai mis ci-dessus suffit amplement.
29 janvier 2017 à 19:26

Bonjour
Voici un schéma qui commande votre Moteur.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Voici un schéma qui commande votre Moteur.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

29 janvier 2017 à 11:20

Bonjour
J'ai eu un problème similaire quand j'ai refait un tableau en neutre commun.
J'avais la phase de la bobine du contacteur HP/HC sur un disjoncteur et le neutre sur un autre et les 2 Dj n'était pas sur le même ID.
J'ai eu un problème similaire quand j'ai refait un tableau en neutre commun.
J'avais la phase de la bobine du contacteur HP/HC sur un disjoncteur et le neutre sur un autre et les 2 Dj n'était pas sur le même ID.
27 janvier 2017 à 08:45

Bonjour
Vous pouvez mettre un relais temporisé entre la sortie de commande et votre gâche.
Je vous ai fait le schéma ci-après.
Il faudra régler le relais sur BE si vous prenez le relais que je vous ai mis en exemple en schéma.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Vous pouvez mettre un relais temporisé entre la sortie de commande et votre gâche.
Je vous ai fait le schéma ci-après.
Il faudra régler le relais sur BE si vous prenez le relais que je vous ai mis en exemple en schéma.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 janvier 2017 à 11:32

Bonjour.
Bien reçu Daoud1960
1Insp : Je suis d'accord avec vous, ce que j'ai proposé n'est pas très académique mais l'avantage est que si un des disj de protection de boucle soit tombé vous avez toujours les 2 autres pour faire la mise hors tension d'urgence.
De plus le matériel utilisé est réduit au strict minimum ce qui permet de limiter les risques de panne.
Une boucle de sécurité faite avec des bobines MX comporte toujours un risque de non fonctionnement dû à l'absence d’électricité.
Cordialement.
Bien reçu Daoud1960
1Insp : Je suis d'accord avec vous, ce que j'ai proposé n'est pas très académique mais l'avantage est que si un des disj de protection de boucle soit tombé vous avez toujours les 2 autres pour faire la mise hors tension d'urgence.
De plus le matériel utilisé est réduit au strict minimum ce qui permet de limiter les risques de panne.
Une boucle de sécurité faite avec des bobines MX comporte toujours un risque de non fonctionnement dû à l'absence d’électricité.
Cordialement.
22 janvier 2017 à 12:29

Bonjour.
Si j'ai bien compris vous voulez que quelque soit l’arrêt d'urgence tapez les 3 armoires soit mise hors tension.
Je vous propose la solution suivante (voir sur le schéma).
Je suis parti du principe que les arrêts d'urgence sont sur les portes des armoires.
Je ne suis pas un spécialiste des normes industriels donc si personne ne fait de remarque sur le forum je vous invite à faire valider ce schéma par votre organisme de vérification des installations électriques (rapport Q18).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Si j'ai bien compris vous voulez que quelque soit l’arrêt d'urgence tapez les 3 armoires soit mise hors tension.
Je vous propose la solution suivante (voir sur le schéma).
Je suis parti du principe que les arrêts d'urgence sont sur les portes des armoires.
Je ne suis pas un spécialiste des normes industriels donc si personne ne fait de remarque sur le forum je vous invite à faire valider ce schéma par votre organisme de vérification des installations électriques (rapport Q18).
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 janvier 2017 à 16:45

Bonjour.
Le clac que vous entendez est normal (fermeture de relais).
Vous avez peut-être un fil de débranché côté boitier Nice Flox2r ou carte de commande du portail.
Il se pourrait aussi que le relais utilisé soit défectueux.
Sur le boitier Nice Flox2r vous avez 2 contact sec distinct (CH1 et CH2), vous pouvez essayer de déplacer les fils de commande du portail sur l'autre contact (attention manipulation à faire hors tension).
Cordialement.
Le clac que vous entendez est normal (fermeture de relais).
Vous avez peut-être un fil de débranché côté boitier Nice Flox2r ou carte de commande du portail.
Il se pourrait aussi que le relais utilisé soit défectueux.
Sur le boitier Nice Flox2r vous avez 2 contact sec distinct (CH1 et CH2), vous pouvez essayer de déplacer les fils de commande du portail sur l'autre contact (attention manipulation à faire hors tension).
Cordialement.
20 janvier 2017 à 09:02

Bonjour
Oui la norme reste valable car elle ne prend pas en compte la technologie utilisée pour l'éclairage.
Le nombre maxi de point lumineux par disjoncteur reste de 8, après rien ne vous empêche de mettre en disjoncteur de calibre inférieur à 16A mais je ne vois que peu intérêt à faire cela.
Cordialement.
Oui la norme reste valable car elle ne prend pas en compte la technologie utilisée pour l'éclairage.
Le nombre maxi de point lumineux par disjoncteur reste de 8, après rien ne vous empêche de mettre en disjoncteur de calibre inférieur à 16A mais je ne vois que peu intérêt à faire cela.
Cordialement.
16 janvier 2017 à 11:48

Bonjour.
Il faut mettre sur l'inter 1 le bleu sur L (OK sur votre photo).
Il faut mettre sur les 2 inter un des 2 marron en 1 et l'autre en 2 (il y a trou par emplacement)
Il faut mettre sur l'inter 2 le noir sur L.
Cordialement.
Il faut mettre sur l'inter 1 le bleu sur L (OK sur votre photo).
Il faut mettre sur les 2 inter un des 2 marron en 1 et l'autre en 2 (il y a trou par emplacement)
Il faut mettre sur l'inter 2 le noir sur L.
Cordialement.
11 janvier 2017 à 15:57

Bonjour.
Je vous propose le schéma suivant.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je vous propose le schéma suivant.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 janvier 2017 à 20:06

Bonjour.
Si je comprends bien vous voulez que la porte reste ouverte les jours où vous n'utilisez pas l'électricité.
Si vous faites cela il est possible que votre syndic et vos voisins ne soient pas d'accord.
De plus pour garder la porte ouverte avec une minuterie vous allez devoir utiliser l'électricité.
Cordialement.
Si je comprends bien vous voulez que la porte reste ouverte les jours où vous n'utilisez pas l'électricité.
Si vous faites cela il est possible que votre syndic et vos voisins ne soient pas d'accord.
De plus pour garder la porte ouverte avec une minuterie vous allez devoir utiliser l'électricité.
Cordialement.
03 janvier 2017 à 22:33

Bonjour.
Je me permets d'intervenir car je vois des erreurs dans les calculs et formule donnés.
Premièrement :
Ensuite :
La résistance d'une ligne de 30.33m donne 0.206Ω donc la puissance dissipée dans la ligne et de P=RI²= 0.206x16²= 52.736
Donc la puissance dissipée par mètre donne 52.736/30.33=1.74W/m.
La puissance dissipée par mètre est donc une constante.
L'énergie perdue par mètre sera elle aussi une constante.
La puissance calculée ci-dessus est une puissance instantané/m. Donc pour avoir des Wh/m il faut multiplier votre puissance instantané/m par 1h
Ce qui nous donne 1.74W/mx1h=1.74Wh/m
Sachant que 1Wh= 3600J.
Vous obtenez donc 1.74*3600= 6264J/m.
Vous obtenez pour ligne de 60.66m une énergie dissipée de 6264x66.66=379974.24J.
Cordialement.
Je me permets d'intervenir car je vois des erreurs dans les calculs et formule donnés.
Premièrement :
Citation :Il y a juste une erreur d'unité ρ n'est pas en Ω.m² mais en Ω.m.
La résistance à température ambiante est donnée par la formule habituelle, R = ρ .l/S avec ρ en Ω.m², l en m (longueur totale des conducteurs), S en m², et le résultat en Ω.
Ensuite :
Citation :Vous avez calculé la résistance totale de ligne aller et retour soit 60.66m
Puissance dissipée dans les deux conducteurs formant la ligne : P = R.I² = 0,4125 Ω x 16 A² = 105.6 W de perdu au total.
Puissance linéique perdue par mètre dans 60.66 ml de fils cuivre soit 105.6 W / 60.66 ml = 1,74 W/m.
Puissance linéique perdue par mètre dans la ligne de 30,33 m soit 105.6 W / 30.33 ml = 3.48 W/m.
La résistance d'une ligne de 30.33m donne 0.206Ω donc la puissance dissipée dans la ligne et de P=RI²= 0.206x16²= 52.736
Donc la puissance dissipée par mètre donne 52.736/30.33=1.74W/m.
La puissance dissipée par mètre est donc une constante.
L'énergie perdue par mètre sera elle aussi une constante.
La puissance calculée ci-dessus est une puissance instantané/m. Donc pour avoir des Wh/m il faut multiplier votre puissance instantané/m par 1h
Ce qui nous donne 1.74W/mx1h=1.74Wh/m
Sachant que 1Wh= 3600J.
Vous obtenez donc 1.74*3600= 6264J/m.
Vous obtenez pour ligne de 60.66m une énergie dissipée de 6264x66.66=379974.24J.
Cordialement.
30 décembre 2016 à 08:10

Bonjour.
Votre interrupteur auto ne peut pas fonctionner sur un va et vient classique.
Premièrement il faut alimenter votre inter auto (phase + neutre).
Deuxièmement il vous faudra remplacer l'inter va et vient 2 par un interrupteur poussoir NF type leg 695 41 (réf prise dans la doc ci-dessous).
interrupteurs automatiques legrand.pdf
Votre interrupteur auto ne peut pas fonctionner sur un va et vient classique.
Premièrement il faut alimenter votre inter auto (phase + neutre).
Deuxièmement il vous faudra remplacer l'inter va et vient 2 par un interrupteur poussoir NF type leg 695 41 (réf prise dans la doc ci-dessous).
interrupteurs automatiques legrand.pdf
29 décembre 2016 à 12:53

Bonjour.
Mettre un autre ID dédié au chauffage permettrait de ne couper que les radiateurs en cas de déclenchement.
Voir schéma de branchement ci-dessous.
Il vous faut un ID calibre 63A car d'après les règles de calcul des calibres des IDs par rapports à l'aval vous avez potentiellement 52A de consommation possible.
Si votre disjoncteur de branchement a un calibre de 30A vous pouvez mettre un ID de calibre 40A par rapport à la règle de l'amont.
La section des fils entre les IDs et les borniers du tableau pour les calibres de 40A doit être de 10mm² mini et pour les IDs de calibres 63A doit être de 16mm² mini.
Pour satisfaire votre curiosité un ID type AC détecté les défauts en alternatif uniquement alors qu'un ID type A est capable de détecter aussi les défauts en continu.
Dans les faits vous pouvez mettre un ID type A mais cela n'est pas une obligation s'il n'y a que des réseaux de chauffage en aval de l'ID et il vous coûtera plus cher qu'un type AC.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mettre un autre ID dédié au chauffage permettrait de ne couper que les radiateurs en cas de déclenchement.
Voir schéma de branchement ci-dessous.
Il vous faut un ID calibre 63A car d'après les règles de calcul des calibres des IDs par rapports à l'aval vous avez potentiellement 52A de consommation possible.
Si votre disjoncteur de branchement a un calibre de 30A vous pouvez mettre un ID de calibre 40A par rapport à la règle de l'amont.
La section des fils entre les IDs et les borniers du tableau pour les calibres de 40A doit être de 10mm² mini et pour les IDs de calibres 63A doit être de 16mm² mini.
Pour satisfaire votre curiosité un ID type AC détecté les défauts en alternatif uniquement alors qu'un ID type A est capable de détecter aussi les défauts en continu.
Dans les faits vous pouvez mettre un ID type A mais cela n'est pas une obligation s'il n'y a que des réseaux de chauffage en aval de l'ID et il vous coûtera plus cher qu'un type AC.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

28 décembre 2016 à 07:52

Bonjour.
Vous avez certainement dû mettre la phase pour l’interrupteur de l'entrée sur un des contacts de l'inter du salon.
Sur l'inter du salon auriez-vous 2 fils rouges et un d'une autre couleur ?
Si c'est le cas je pense qu il faudrait mettre les 2 rouges ensemble.
Cordialement.
Vous avez certainement dû mettre la phase pour l’interrupteur de l'entrée sur un des contacts de l'inter du salon.
Sur l'inter du salon auriez-vous 2 fils rouges et un d'une autre couleur ?
Si c'est le cas je pense qu il faudrait mettre les 2 rouges ensemble.
Cordialement.
27 décembre 2016 à 20:11