Fermeture incomplète portail Somfy SGS 501
Actuellement
406
questions dans le
forum sécurité
244
Question forum dépannage : Fermeture incomplète portail Somfy SGS 501
Invité

Bonsoir.
Problème avec fermeture de portail électrique Somfy SGS 501
Le premier vantail ferme bien mais le 2ème ne va pas en bout de course et il reste une ouverture de 50 cm.
Il nous faut plusieurs essais pour fermer complètement.
Avez-vous une solution !
Problème avec fermeture de portail électrique Somfy SGS 501
Le premier vantail ferme bien mais le 2ème ne va pas en bout de course et il reste une ouverture de 50 cm.
Il nous faut plusieurs essais pour fermer complètement.
Avez-vous une solution !
13 octobre 2016 à 20:02
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Invité

Fermeture incomplète portail Somfy SGS 501
Invité

Bonjour.
J'ai eu le même problème.
Nous avons fini par refaire les branchements dans le boitier de dérivation du moteur droit (celui qui se ferme en premier) car en arrivant en fin de course les vibrations ont fini par faire casser une partie des fibres cuivre du câble.
J'avais aussi changé tous les condensateurs en lien avec le 220V de la carte électronique, sans que ça règle le problème.
Voilà bon courage.
J'ai eu le même problème.
Nous avons fini par refaire les branchements dans le boitier de dérivation du moteur droit (celui qui se ferme en premier) car en arrivant en fin de course les vibrations ont fini par faire casser une partie des fibres cuivre du câble.
J'avais aussi changé tous les condensateurs en lien avec le 220V de la carte électronique, sans que ça règle le problème.
Voilà bon courage.
20 novembre 2017 à 11:32
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Invité

Fermeture incomplète portail Somfy SGS 501
Invité

Bonjour.
Je vois que les vérins fonctionnent bien puisqu'ils lancent leur course respective.
il se trouve qu'avec le temps la carte calcule mal le débit utile de la course du vérin, et considère que le vérin force un peu et fini trop tôt son cycle.
Malgré le re-paramétrage le PROG ne corrige pas cette anomalie.
Le fait de changer la carte va résoudre le problème mais il est intéressant de faire cette manip. avant.
Lors de l'apprentissage des vérins (voir notice) :
1- Dans la phase de la 1ère fermeture, nous allons leurrer le besoin en intensité du vérin pendant sa course.
2- Sur le vérin se fermant en premier, la course ayant débutée, retenez un peu la poussée du vérin sur sa fermeture avec la main (il faut qu'il force un peu et vous tire sur le bras) .
3- Laisser ensuite finir le cycle d'apprentissage (2 ouvertures et 2 fermetures au total)
Regarder si le défaut a disparu, sinon la carte sera certainement à changer. mais les vérins n'ont pas lieu d'être remplacés à ce stade.
Espérant avoir pu dépanner votre installation.
Cordialement.
Je vois que les vérins fonctionnent bien puisqu'ils lancent leur course respective.
il se trouve qu'avec le temps la carte calcule mal le débit utile de la course du vérin, et considère que le vérin force un peu et fini trop tôt son cycle.
Malgré le re-paramétrage le PROG ne corrige pas cette anomalie.
Le fait de changer la carte va résoudre le problème mais il est intéressant de faire cette manip. avant.
Lors de l'apprentissage des vérins (voir notice) :
1- Dans la phase de la 1ère fermeture, nous allons leurrer le besoin en intensité du vérin pendant sa course.
2- Sur le vérin se fermant en premier, la course ayant débutée, retenez un peu la poussée du vérin sur sa fermeture avec la main (il faut qu'il force un peu et vous tire sur le bras) .
3- Laisser ensuite finir le cycle d'apprentissage (2 ouvertures et 2 fermetures au total)
Regarder si le défaut a disparu, sinon la carte sera certainement à changer. mais les vérins n'ont pas lieu d'être remplacés à ce stade.