jefdecaravette
Membre inscrit
jefdecaravette
3 messages
Bonjour.

J'ai un problème de fermeture incomplète (le vantail gauche stoppe sa fermeture avant la fin de course, dès que le vantail droit termine sa course).
Après plusieurs tentatives de manœuvre l'automatisme s'est connecté sur le mode "alimentation de secours" (alimenté par la batterie et courses lente des vantaux l'un après l'autre).
Le secteur est présent (voyant rouge allumé au fixe) et le feu jaune ne clignote pas.
Quelqu'un aurait-il un schéma de la carte électronique ou quelques conseils pour tenter de dépanner ce système ?
Merci d'avance pour votre aide.
12 décembre 2017 à 16:42
Réponse 1 du forum sécurité Bricovidéo

Automatisme de portail Somfy SGS 601 défectueux


Invité
invité
Bonsoir,

Sur mon SGS501/601 SOMFY, j'ai exactement le même problème le 2ème vantail s’arrête à 30cm/50cm de sa fin de course.
J'ai déjà changé 2 fois la carte pour le même défaut et cela à chaque fois après 2 ans / 3 ans d'un parfait fonctionnement. Actuellement, il faut que j'ouvre et ferme mon portail 8 /10 fois pour qu'il se ferme correctement !!
SOMFY refuse de communiquer le schéma de la carte, ils préfèrent vendre une carte 200€ (prix de revient aux environs de 20€ !!!).
J'ai une partie de schéma d'une carte similaire que je mettrai sur ce forum dès que je le retrouve.
27 décembre 2017 à 18:03
Réponse 2 du forum sécurité Bricovidéo

Automatisme de portail Somfy SGS 601 défectueux

jefdecaravette
Membre inscrit
jefdecaravette
3 messages
Merci "Invité".
J'attends ce document pour commencer les investigations sur la carte.

Cordialement.
27 décembre 2017 à 18:22
Réponse 3 du forum sécurité Bricovidéo

Automatisme de portail Somfy SGS 601 défectueux


Invité
invité
Bonsoir,
Pour fermer le portail correctement, il suffit de remplacer la batterie (durée de vie 2 à 3 ans...).
Acheter une batterie équivalente (sites de modélistes !) elle s'y trouve pour 4 à 5 fois moins cher que celle vendue par SOMFY !
Cordialement.
12 février 2018 à 21:08
Réponse 4 du forum sécurité Bricovidéo

Automatisme de portail Somfy SGS 601 défectueux


Invité
invité
Bonjour,

Je pense que la batterie ne sert qu'en cas de coupure courant.
J'ai le même souci de fermeture incomplète du 2ème vantail (il y en a pléthore sur le forum Somfy), il semblerait que la carte électronique soit à remplacer !!
Somfy ne veut pas communiquer le schéma, mais il y a sur le forum Somfy des gens super compétents qui, sans schéma, les réparent !! j'adore le "reverse engineering" !!! surtout sur un multicouches !!
Bon courage.
24 février 2018 à 10:40
Réponse 5 du forum sécurité Bricovidéo

Automatisme de portail Somfy SGS 601 défectueux


Invité
invité
Bonjour.
Je m'use les neurones sur un problème identique depuis plusieurs semaines.
J'ai fait venir un moteur neuf pour remplacer celui que je pensais défectueux (le dernier fermé).
Mais ce n'est pas ça. j'ai donc placé le moteur neuf sur l'autre vantail, mais ce n'est pas ça.
J'avais un boitier électronique d'avance, je l'ai mis en place, mais ce n'est pas ça.
les accessoires (digicode, gyro..) débranchés.

Sur la notice, la batterie de secours est jugée "optionnelle" donc ça ne devrait pas être cela non plus.
pour le coup, en attendant mieux, je commande l'ouverture du portail et l'arrête à mi course. Je coupe le courant et à la remise de courant les moteurs partent à vitesse lente en ouverture. A l'impulsion suivante, ils repartent en fermeture à vitesse lente et la fermeture se fait complètement.
J'en retire que c'est la vitesse "normale" qui provoque le défaut, ce défaut est "relevé" sur le moteur m² puisque c'est lors de son contact avec la butée de bout de course que l'autre cesse d'être alimenté et ce, quelque soit son angle résiduel d'ouverture.
Si ces infos inspirent quelqu'un, j'en serais ravi, je n'ai vraiment pas envie d'accuser "CASPER" mais je me demande si je ne vais pas faire l’acquisition d'une gousse d'ail et d'un clou en Or !! titter
Cordialement.
18 novembre 2021 à 08:33
Réponse 6 du forum sécurité Bricovidéo

Automatisme de portail Somfy SGS 601 défectueux


Invité
invité
Bonjour.

Deux fois que cette panne survient à 7 ans d'intervalle.
Un battant ne se referme pas totalement... Les deux fois, le problème a été résolu en changeant le pack de batterie de secours (32€).
Ne me demandez pas l'explication technique car je ne la connais pas, mais cela fonctionne...
14 février 2024 à 12:56

Proposer une réponse à Automatisme de portail Somfy SGS 601 défectueux



image_addAjouter nouveau fichier

Février 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Sécurité

  • 1. Problème avec automatisme portail
    N°59 : Bonsoir, J'ai un problème avec un vérin de mon automatisme de portail, en cette période de froid, il s'arrête avant d'arriver en fin de course. Il faut que je commande ouverture/fermeture deux ou trois fois pour qu'il s'ouvre,...
  • 2. Problème automatisme de portail SGS 601
    N°312 : Bonjour. J'ai un automatisme portail SGS 601 l'ouverture et la fermeture se font au ralenti. J'ai refait un reset et une mémoire de course rien n'y fait. Cela fait deux fois que je change le boîtier électronique. Avez-vous...
  • 3. Fermeture incomplète motorisation de portail Somfy SGS 501
    N°270 : Bonjour. Sur une motorisation de portail Somfy SGS 501comment régler le système pour avoir la fermeture de mon portail. Le deuxième ventail reste Entr'ouvert. Merci pour une solution.
  • 4. Fermeture incomplète portail Somfy SGS 501
    N°244 : Bonsoir. Problème avec fermeture de portail électrique Somfy SGS 501 Le premier vantail ferme bien mais le 2ème ne va pas en bout de course et il reste une ouverture de 50 cm. Il nous faut plusieurs essais pour fermer...
  • 5. Branchement d'un vidéophone à automatisme de portail
    N°175 : Bonjour. Comment brancher un automatisme de portail de marque Somfy type SGS 601 à un vidéophone acheté chez Brico Dépôt de référence : 642185 ? Auriez-vous un schéma de branchement svp ? Merci.
  • 6. Fermeture aléatoire automatisme de portail Somfy Passeo 650
    N°356 : Bonjour. Ayant remplacé l'électronique SGA DIY° ainsi que les cellules photo électriques et télécommandes KEYPOP 2 RTS (le tout recommandé par Somfy) il y a quelques années (2019), me voici à nouveau avec des problèmes...
  • 7. Plus de fonctionnement du portail Somfy SGS 501
    N°306 : Bonjour. Après l'ouverture des battants plus de fonctionnement. Contrôle du disjoncteur 10 Amp sur ON : OK. Vérification de l'alimentation du secteur 220 Volts sur la carte électronique OK. Passage du disjoncteur sur OFF et...
  • 8. Problème installation portail avec ouverture Somfy à verrin
    N°215 : Bonjour. J'ai installé un portail avec un système automatique avec ouverture SOMFY SGS 501 à verrins, au bout de quelques ouvertures, fermetures il se dérègle et je suis donc continuellement obligé de le reprogrammer pour...
  • 9. Problème portail Somfy qui s'ouvre tout seul
    N°391 : Bonjour. Mon portail se ferme, mais il s'ouvre tout seul. Il ne reste pas en appui sur la butée. Que dois-je faire ? Merci pour vos réponses.
  • 10. Automatisme de portail coulissant s'emballe
    N°280 : Bonjour chers tous, J'ai un automatisme de portail coulissant qui à la commande d'ouverture démarre normalement. Mais lorsqu'on se présente devant, les photocellules de sécurité marquent une pause de 2 s et continue sa...
>>> Résultats suivants pour : Automatisme de portail Somfy SGS 601 défectueux >>>
Images d'illustration du forum Sécurité. Cliquez dessus pour les agrandir.
remplacer double vitrageporte blindeemeule ancienne ancienne meule affremplacement vitre double vitrage remplacement vitre double vitragerRemplacer fen



information Informations sur le forum Sécurité information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite