Bonjour à tous.
J'aimerais installer un digicode Aiphone AC-10S sur une installation existante dans un ancien immeuble comprenant 2 appartements. Malheureusement, je ne dispose pas des plans de cette installation.
L'installation existante est composée de :
- Une platine de rue Bticino 2 modules
- Une alimentation électrique Bticino 110 - 240 Va.c. 50 - 60 Hz
- 2 interphones Bticino
- Un lecteur de badge T25 Urmet
- Un bouton d'ouverture de porte Urmet
- Des ventouses électromagnétiques
- Une alimentation régulée 12 Vcc - 2A
- Un coupe-circuit / porte-fusible Hager habitat 10A + N
- Un relais Finder 9505 avec bobine
Je vous joins des photos pour illustrer mes propos.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'aimerais installer un digicode Aiphone AC-10S sur une installation existante dans un ancien immeuble comprenant 2 appartements. Malheureusement, je ne dispose pas des plans de cette installation.
L'installation existante est composée de :
- Une platine de rue Bticino 2 modules
- Une alimentation électrique Bticino 110 - 240 Va.c. 50 - 60 Hz
- 2 interphones Bticino
- Un lecteur de badge T25 Urmet
- Un bouton d'ouverture de porte Urmet
- Des ventouses électromagnétiques
- Une alimentation régulée 12 Vcc - 2A
- Un coupe-circuit / porte-fusible Hager habitat 10A + N
- Un relais Finder 9505 avec bobine
Je vous joins des photos pour illustrer mes propos.
Merci d'avance.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



08 août 2024 à 13:28
Réponse 1 d'un contributeur du forum sécurités
Installation digicode sur installation existante
Bonjour,
Nous avons déjà rencontré ce genre de problème dans notre appartement.
Mon mari a utilisé un relais Finder pour connecter le digicode au système d'ouverture de porte existant.
Je ne suis pas une professionnelle, mais je vous souhaite bon courage !
Si le problème est déjà résolu, n'hésitez pas à nous en informer.
Nous avons déjà rencontré ce genre de problème dans notre appartement.
Mon mari a utilisé un relais Finder pour connecter le digicode au système d'ouverture de porte existant.
Je ne suis pas une professionnelle, mais je vous souhaite bon courage !
Si le problème est déjà résolu, n'hésitez pas à nous en informer.
06 septembre 2024 à 20:59