Commande ouverture de gâche électrique : Quel branchement pour rajouter un clavier extérieur
Bonjour.
Je voudrais que l'on puisse m'aider, je m'explique : depuis mon interphone je commande l'ouverture de la gâche électrique de mon portillon, jusque là aucun problème.
Mais je voudrais rajouter un clavier extérieur avec lecteur de badges mais dans ce cas je vais renvoyer le courant dans ma platine de rue lorsque le clavier va être actionné.
Comment faire pour que cela n'arrive pas ?
Merci.
Je voudrais que l'on puisse m'aider, je m'explique : depuis mon interphone je commande l'ouverture de la gâche électrique de mon portillon, jusque là aucun problème.
Mais je voudrais rajouter un clavier extérieur avec lecteur de badges mais dans ce cas je vais renvoyer le courant dans ma platine de rue lorsque le clavier va être actionné.
Comment faire pour que cela n'arrive pas ?
Merci.
01 mai 2014 à 23:36
Conseils branchement portail réponse 1
Quel branchement pour rajouter un clavier extérieur
Vous pouvez installer une diode sur le neutre.
Midou (elmasry94)
Midou (elmasry94)
22 juillet 2014 à 10:50
Conseils branchement portail réponse 2
Quel branchement pour rajouter un clavier extérieur
Avant de trouver une réponse il faut plus de détails :
Combien y a-t-il de fils entre la maison et la platine de rue ?
Pour pouvoir rajouter éventuellement une alimentation distincte.
De quel type est l'interphone (5 fils ou 2 fils) ?
Votre clavier/lecteur aura besoin d'être alimenté a priori par du 12v au niveau de la platine de rue.
Est-ce possible ?
Combien y a-t-il de fils entre la maison et la platine de rue ?
Pour pouvoir rajouter éventuellement une alimentation distincte.
De quel type est l'interphone (5 fils ou 2 fils) ?
Votre clavier/lecteur aura besoin d'être alimenté a priori par du 12v au niveau de la platine de rue.
Est-ce possible ?
16 janvier 2015 à 15:48
Conseils branchement portail réponse 3
Quel branchement pour rajouter un clavier extérieur
Bonjour.
@Yannick77 ->
Ma question, N°229 : Ajouter un clavier sur platine Aiphone est identique à celle-ci.
J'ai déjà alimenté mon clavier en 12v.
Pourriez-vous m'aider au câblage du relais ?
Cordialement.
@Yannick77 ->
Ma question, N°229 : Ajouter un clavier sur platine Aiphone est identique à celle-ci.
J'ai déjà alimenté mon clavier en 12v.
Pourriez-vous m'aider au câblage du relais ?
Cordialement.
03 février 2015 à 16:49
Conseils branchement portail réponse 4
Quel branchement pour rajouter un clavier extérieur
Bonjour.
Sur votre platine de rue vous avez sans doute une option BP de sortie (poussoir simple).
Raccordez simplement le commun et le NO de votre clavier sur ce BP.
Vous n'enverrez pas de courant et utiliserez ainsi celui de la platine qui fonctionne déjà.
Cordialement.
Yannick
Sur votre platine de rue vous avez sans doute une option BP de sortie (poussoir simple).
Raccordez simplement le commun et le NO de votre clavier sur ce BP.
Vous n'enverrez pas de courant et utiliserez ainsi celui de la platine qui fonctionne déjà.
Cordialement.
Yannick
03 février 2015 à 17:16
Conseils branchement portail réponse 5
Quel branchement pour rajouter un clavier extérieur
Merci Yannick pour cette réponse rapide.
Malheureusement pas de BP sur mon modèle (voir question numéro 229).
Cordialement.
Malheureusement pas de BP sur mon modèle (voir question numéro 229).
Cordialement.
03 février 2015 à 17:26
Conseils branchement portail réponse 6
Quel branchement pour rajouter un clavier extérieur
Votre gâche est actuellement alimentée par un point permanent et un point qui s'alimente pendant la temporisation.
Déterminez avec un voltmètre quel est celui qui est permanent (soit le + soit le - en le comparant à l'alimentation).
Branchez un des fils de la sortie NO de votre relais du clavier à l'autre polarité (au - si vous avez trouvé du + ou au + si vous avez trouvé du - ) et le second fil du contact NO du clavier au fil qui alimente brièvement la gâche pendant la temporisation.
Cordialement.
Yannick
Déterminez avec un voltmètre quel est celui qui est permanent (soit le + soit le - en le comparant à l'alimentation).
Branchez un des fils de la sortie NO de votre relais du clavier à l'autre polarité (au - si vous avez trouvé du + ou au + si vous avez trouvé du - ) et le second fil du contact NO du clavier au fil qui alimente brièvement la gâche pendant la temporisation.
Cordialement.
Yannick
03 février 2015 à 18:35
Conseils branchement portail réponse 7
Quel branchement pour rajouter un clavier extérieur
Bonsoir, dois-je poser une diode pour éviter un retour d'alimentation sur la platine Aiphone ?
Cordialement.
Cordialement.
06 février 2015 à 17:53
Conseils branchement portail réponse 8
Quel branchement pour rajouter un clavier extérieur
Bonjour.
Normalement, toute gâche électrique étant une bobine va créer un courant d’extra-rupture (plusieurs centaines de volts).
Il est donc conseillé de mettre une diode passante en série avec cette gâche (genre 1N4007) et une seconde, en parallèle avec la gâche et en point commun avec la première selon son sens donc si la première est connectée par l'anode à la gâche il faudra mettre la seconde avec son anode également sur la même borne.
Par mesure de sécurité vous pouvez en mettre une troisième, dans le même sens que la première, sur le deuxième circuit d'alimentation de la gâche (une pour la platine, l'autre pour le clavier, la diode de roue libre étant commune aux 2 circuits).
Si, pendant le déclenchement à partir de l'un ou de l'autre appareil, vous entendez un relais ou si vous l'avez présent sur le schémas de chacun, ces précautions sont surfaites et seule la diode de roue libre (parallèle à la bobine) est indispensable.
Cordialement.
Yannick
Normalement, toute gâche électrique étant une bobine va créer un courant d’extra-rupture (plusieurs centaines de volts).
Il est donc conseillé de mettre une diode passante en série avec cette gâche (genre 1N4007) et une seconde, en parallèle avec la gâche et en point commun avec la première selon son sens donc si la première est connectée par l'anode à la gâche il faudra mettre la seconde avec son anode également sur la même borne.
Par mesure de sécurité vous pouvez en mettre une troisième, dans le même sens que la première, sur le deuxième circuit d'alimentation de la gâche (une pour la platine, l'autre pour le clavier, la diode de roue libre étant commune aux 2 circuits).
Si, pendant le déclenchement à partir de l'un ou de l'autre appareil, vous entendez un relais ou si vous l'avez présent sur le schémas de chacun, ces précautions sont surfaites et seule la diode de roue libre (parallèle à la bobine) est indispensable.
Cordialement.
Yannick
06 février 2015 à 18:06
Conseils branchement portail réponse 9
Quel branchement pour rajouter un clavier extérieur
Merci pour cette réponse Yannick, malheureusement je n'ai rien compris !
Si vous avez ce week-end 5 minutes pour me poster un petit schéma de câblage, je vous en serai très reconnaissant.
Cordialement.
Si vous avez ce week-end 5 minutes pour me poster un petit schéma de câblage, je vous en serai très reconnaissant.
Cordialement.
06 février 2015 à 18:20
Conseils branchement portail réponse 10
Quel branchement pour rajouter un clavier extérieur
Bonjour.
J'essaie d'être plus clair : La gâche étant câblée d'un côté à une connexion permanente (+ ou - ), l'autre côté est alimenté brièvement pendant la temporisation de l'un ou l'autre des 2 appareils.
Si cette commande est effectuée par un relais (sur la notice ou qui fait clic) il n'est pas utile de prévoir une diode.
Si l'un ou l'autre de ces appareils envoie une information sans relais donc par l'intermédiaire d'un composant semi conducteur (c'est rare mais ça arrive), il faudra mettre une diode de passage (dans le bon sens) entre ce composant et la gâche.
Une gâche soumise à une tension réagit un peu comme un auto-transfo quand on coupe le jus et renvoie un courant d'extra-rupture très important (qui quelquefois pique les doigts violemment).
Afin d'éviter des dégâts au matériel, il faut installer, au plus près de cette gâche et parallèle à celle-ci une diode qui va absorber le choc.
Pour savoir dans quel sens c'est facile, il faut qu'elle ne soit pas passante quand on alimente la gâche donc en sens inverse du courant.
Je rappelle le principe pour savoir comment câbler une diode le courant vient du + et rentre dans l'anode (comme Anus) représentée par l'entonnoir mais ne rentre pas dans la cathode représentée par un mur.
Normalement maintenant vous devriez vous en sortir.
Cordialement.
Yannick
J'essaie d'être plus clair : La gâche étant câblée d'un côté à une connexion permanente (+ ou - ), l'autre côté est alimenté brièvement pendant la temporisation de l'un ou l'autre des 2 appareils.
Si cette commande est effectuée par un relais (sur la notice ou qui fait clic) il n'est pas utile de prévoir une diode.
Si l'un ou l'autre de ces appareils envoie une information sans relais donc par l'intermédiaire d'un composant semi conducteur (c'est rare mais ça arrive), il faudra mettre une diode de passage (dans le bon sens) entre ce composant et la gâche.
Une gâche soumise à une tension réagit un peu comme un auto-transfo quand on coupe le jus et renvoie un courant d'extra-rupture très important (qui quelquefois pique les doigts violemment).
Afin d'éviter des dégâts au matériel, il faut installer, au plus près de cette gâche et parallèle à celle-ci une diode qui va absorber le choc.
Pour savoir dans quel sens c'est facile, il faut qu'elle ne soit pas passante quand on alimente la gâche donc en sens inverse du courant.
Je rappelle le principe pour savoir comment câbler une diode le courant vient du + et rentre dans l'anode (comme Anus) représentée par l'entonnoir mais ne rentre pas dans la cathode représentée par un mur.
Normalement maintenant vous devriez vous en sortir.
Cordialement.
Yannick
06 février 2015 à 18:37