Bonsoir,
Si personne n'a envie de vendre (?) Contacter le distributeur d'un produit comme celui-ci.

SAGI K-FLEX
Z.I. Anjou Atlantique
F-49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE

sagi k flex st 13x006

21 avril 2022 à 22:05
forum consulter ce sujet Où acheter des manchons d'isolation pour dehors ? sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour Dom, merci pour la remarque concernant le PCF.
Elle m'a permis de reconnaitre une structure "step-up" donc capable survolter la tension préalablement redressée à une valeur cible.
Un manuel de service Hitachi donne une plage 320-360 Vdc pour cette valeur.
Et effectivement, d'après le data sheet du PFC MC34262, un dépassement de la valeur cible peut apparaître au démarrage initial, lors d'une brusque réduction de charge...

Je comprends mieux maintenant les messages d'erreur "sonde d'intensité" et "de tension" de la documentation AIRTON tongue

Pour Bricoman, oui la bombe de froid devrait permettre de localiser le composant qui semble dériver en température et provoquer cette erreur bloquante.
21 avril 2022 à 15:14
forum consulter ce sujet Clim Airton compresseur extérieur se lance plus sur le forum Climatisation

Publicité

Citation :
Sur ce modèle rien n'est demandé...
Vous parlez des 320VDC ? Si oui cette valeur n'est pas liée au modèle mais à une tension de 226 VAC qui est normale (alors que 360 VDC = surtension secteur)

A ce stade, je lis que rien n'a été fait pour essayer de savoir si la cause de l'erreur est vraiment un problème d'intensité, normal donc que ça puisse paraître "diabolique"...
Citation :
tout l'hiver où j'en avais besoin elle refuser de démarrer et maintenant que c'est tempéré elle fonctionne en chaud et en froid
Dans ce cas je suggère la bombe givrante, OK ?
20 avril 2022 à 17:21
forum consulter ce sujet Clim Airton compresseur extérieur se lance plus sur le forum Climatisation

Stratégie gagnante au final car le coût des isolants sera très inférieur à celui d'une dépose/repose, s'il n'y a pas d'autres dégâts. Les canalisations restant en place dans tous les cas, je retiens qu'il est indispensable de les protéger efficacement avant un ravalement.
20 avril 2022 à 16:59
forum consulter ce sujet Où acheter des manchons d'isolation pour dehors ? sur le forum Climatisation

Pour moi 320VDC est une valeur mesurée normale.

J'ai bien compris qu'un changement de carte n'est pas possible. Reste donc un dépannage niveau carte en partant d'un message incertain "sonde intensité". Qu'est-ce qui a été tenté jusqu'ici pour confirmer ou pas ce message ?
20 avril 2022 à 15:28
forum consulter ce sujet Clim Airton compresseur extérieur se lance plus sur le forum Climatisation

Bonjour.

Déjà si les travaux de ravalement sont en cause, ils doivent assumer les dégâts.
Concernant les vendeurs, j'ai un gros doute sur leur réponse car l'isolant "noir" n'est pas exclusif à l'intérieur, je pense.

Je vous conseille de mesurer le petit et le gros diamètre des tubes et de demander les isolants faits pour, vous devriez trouver quelqu'un qui a envie de vendre.

Par exemple :
- Tube 1/4 de pouces soit 6,35mm diamètre extérieur (4,75 mm intérieur pour info).
- Tube 3/8 de pouces soit 9,52mm diamètre extérieur.
- Tube 1/2 soit 12,70mm extérieur.
20 avril 2022 à 15:16
forum consulter ce sujet Où acheter des manchons d'isolation pour dehors ? sur le forum Climatisation

Je regroupe déjà toutes les infos :
1) Photos + schéma de câblage + codes erreurs : Panne Power Module Airton TAC-12CHSA/ZI
2) L'UE se bloque parfois sur "13 clignotements = sonde contrôle intensité" puis l'UE affiche "EC communication groupe extérieur", sans doute juste car l'UE ne répond pas.

Pour commencer je vois sur la liste des erreurs possibles "12 clignotements = sonde contrôle voltage", mais elle n'est pas déclenchée ici alors que les 360 Vdc mesurés me semble trop quand la clim est OK.

Si c'était moi, j'essaierais de confirmer cette erreur "sonde intensité" (fausse erreur ?), dans le but ensuite de localiser/inhiber cette mesure. Êtes-vous d'accord ?
20 avril 2022 à 13:47
forum consulter ce sujet Clim Airton compresseur extérieur se lance plus sur le forum Climatisation

Bonjour
Pas vu les questions précédentes faute de lien ici... alors je dois d'abord prendre connaissance du "dossier" avant un avis éventuel.
20 avril 2022 à 12:24
forum consulter ce sujet Clim Airton compresseur extérieur se lance plus sur le forum Climatisation

Bonjour ltverdier.

Si vous êtes néophyte, laisser faire un pro qui a une habilitation et une assurance car ici ce n'est pas de l'eau qui peut fuir mais du fluide frigorigène cry
19 avril 2022 à 19:00
forum consulter ce sujet Changer tubes climatiseur De Dietrich sur le forum Climatisation

Bonjour DrCooper.
Une pénurie de manchons isolants ? Que vous disent les responsables des rayons concernés en grande surface de bricolage ?
Chez les grossistes habituels?

Une photo montrant l'état actuel pourrait nous aider à vous conseiller.
19 avril 2022 à 18:53
forum consulter ce sujet Où acheter des manchons d'isolation pour dehors ? sur le forum Climatisation

Bonjour Bricoman.
Citation :
brutalement je l'ai vu passer en EC et elle ne se réveillera que quand elle voudra
Je ne comprends pas "EC", un code d'erreur ? Un état ?
Une piste ? Non, juste une méthode :
1) Profitez des moments de fonctionnement pour relever précisément les étapes (visuelles, auditives, thermiques) d'un démarrage normal, les valeurs éventuellement affichées.
2) Quand elle ne démarre plus, situer cet arrêt dans la séquence précédente pour essayer de comprendre ce qui bloque.
19 avril 2022 à 18:44
forum consulter ce sujet Clim Airton compresseur extérieur se lance plus sur le forum Climatisation

Bonjour Bricoman, le dernier message de Zeffy date de 2017 donc probabilité faible qu'il réponde.

Concernant un régulateur de tension 7805, il sera OK si sa tension d'entrée (patte gauche, vu de face et debout) est à 12V (au moins 7V) et sa tension de sortie (patte de droite) fournit du 5V.
16 avril 2022 à 15:44
forum consulter ce sujet Clim Airton compresseur extérieur se lance plus sur le forum Climatisation

Bonjour Rubato, les symptômes d'un manque de gaz sont en chauffage (consigne à fond):
- Air tiède (voire à température ambiante) soufflé dedans, malgré une grosse canalisation brulante (la toucher dehors)
- Echangeur extérieur trop froid (givre anormalement)
- Consommation électrique anormalement basse.

Si la fuite est avérée 6 mois après une recherche de fuite et rechargement, je commencerais par revenir vers le pro qui a facturée cette intervention, intervention qui est sous garantie.
13 avril 2022 à 17:03
forum consulter ce sujet Climatiseur Fujitsu AOYG09LMCA défectueux sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Grâce aux liens entre les sujets j'ai pu retrouver un message de juillet 2020 :
Citation :
Classement des splits 3,5 kW froid par une revue de consommateurs.
Sans surprise, Mitsubishi arrive en première place, la LG standard en 9ième.
Leur comparatif ne montre pas de différence flagrante entre les deux en ce qui concerne les vitesses de refroidissement d'une pièce, de chauffage, la conso annuelle en froid, en chaud.
Pour la conso en veille par contre, Mitsubishi fait mieux avec 0,3W contre 2,4W pour la LG standard.

10 avril 2022 à 23:14
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3 sur le forum Climatisation

Bonjour Dj40.
Je trouve que c'est assez clair sur le site AFPA tant au niveau des objectifs de formation que des prérequis qui nous intéressent ici.
Citation :
Prérequis
Pour une bonne adaptation en formation, il est souhaitable de savoir lire, écrire, compter
AFPA Monteur dépanneur en climatisation
10 avril 2022 à 11:48
forum consulter ce sujet Conseils formation AFPA dépanneur climatisation sur le forum Climatisation

Merci Romana pour le lien depuis le sujet précédent smile

LG ayant supprimé l'affichage de la conso sur mon appli LG ThinQ, j'utilise une prise Wifi chinoise pour remplacer cette mesure (voir copie écran appli Tuya). 70 Wh maxi par jour ce qui fait une puissance de 3W en permanence.

Conclusion : conso conforme à la fiche technique précédente.

La prise chinoise permet aussi d'économiser cette conso au repos en mettant hors tension la clim par Tuya, ce que je ne fais pas...

conso mono lg au repos

09 avril 2022 à 17:27
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3 sur le forum Climatisation

Bonjour PL,
J'ai bien compris que vous n'avez pas LG sur votre carte de visite.

Si vous avez vu le message de Lagass concernant son multi et la fiche technique de mon mono ci-dessus, peut-être avez-vous en tête des conso au repos de clim que vous installez ? (objectif : comparer les modèles sur des bases chiffrées).
09 avril 2022 à 12:22
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3 sur le forum Climatisation

Bonjour Romana,
Ce serait bien de mettre en fin de question 6520 (la partie 2) un lien vers ici (la partie 3), comme par exemple :
La suite est disponible en suivant ce lien : http://www.forum-climatisation.com/p3-monitorer-fonctionnement-clim-lg.html

Merci.
08 avril 2022 à 19:02
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3 sur le forum Climatisation

Bonjour.

Cette questions pour continuer à regrouper les informations concernant nos clim LG.
Précédent sujet : Monitorer le fonctionnement d'une climatisation
Citation :
Clim Mitsubishi consommation électrique à l'arrêt
Avec mon multisplit LG MU5M40.UO2 (5 splits), je suis à 165W de consommation lorsque le groupe ne fait rien.
Effectivement c'est énorme. funk
Je précise que mon groupe n'a pas de cordon / résistance chauffante.
Cette puissance absorbée en pure perte est-elle confirmée par LG ?

LG fournit les consommations à l'arrêt de mon mono (son site de mémoire ?). Pour comparaison, les 3W voire 12W relevés sur cette fiche technique, sont très inférieurs.
A vérifier.

PS : Serait-il possible de mettre un lien ici à la fin du sujet précédent ?
Merci d'avance à la modération.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
pc12sq

08 avril 2022 à 15:06
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3 sur le forum Climatisation

Bonjour Ideru,
Votre message m'interroge, qui a-t-il de nouveau dans ce monobloc ? Un compresseur devenu miraculeuseument silencieux ? Un bon rendement qui révolutionnerait les lois de la physique ? Pardon mais votre message me fait penser à celui d'un influenceur sad
Cordialement.
05 avril 2022 à 11:38
forum consulter ce sujet Nouveau climatiseur mobile pour chambre de moins 10m² sur le forum Climatisation

Citation :
une adresse où trouver ce service manuel à tout hasard
Saisir dans un moteur de recherche "daikin ref_votre_UE service manual", et voilà.
12 mars 2022 à 20:53
forum consulter ce sujet Panne H6 Climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.
En complément des infos précédentes, vous pouvez trouver le "service manual" de votre clim en ligne. La procédure à suivre pour "H6" y est bien claire, à ce que je vois.
Tests du secteur, des sorties de la carte inverter, test du raccordement compresseur,... et poser le diagnostic.
12 mars 2022 à 13:55
forum consulter ce sujet Panne H6 Climatisation Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Cmth,
OK pour la clim comportant 2 UI. Par "constante", je comprends que la différence de température télécommande/UI n'est pas liée au chauffage en cours (ou pas) de votre autre UI.

Je n'ai pas cette différence sur mon monosplit (photo prise à l'instant).
Contexte :
- clim à l'arrêt depuis hier soir.
- télécommande posée sur une table basse au milieu du salon.
- unité intérieure murale implantée sur un mur au nord à 2m du sol.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
climatiseur LG roomtemp ui temp

12 mars 2022 à 12:22
forum consulter ce sujet Température climatiseur inverter LG sur le forum Climatisation

Bonjour Cmth, je reformule.

Votre clim comporte-t-elle plusieurs unités intérieures ?
Si oui, ce décalage sur une unité arrêtée est-il constaté alors qu'une autre unité intérieure est en chauffe ?
10 mars 2022 à 17:06
forum consulter ce sujet Température climatiseur inverter LG sur le forum Climatisation

Bonsoir,
Je vous conseille de chercher en ligne le "service manual" qui se rapporte à la référence de votre clim. Ce manuel explique la signification du code d'erreur à deux chiffres, code qui est soit affiché directement ou indirectement par une ou deux leds.
Bonne recherche.
05 mars 2022 à 22:40
forum consulter ce sujet Problème clim LG en mode chauffage sur le forum Climatisation

Bonjour,
Pour PL,
Citation :
Je demande à ma clim 22 degrés, la température à la télécommande est de 18 et à mon thermomètre 19 mais elle démarre pas. Cependant j’ai remarqué que la température sur l’application LG de mon téléphone indique 24 degrés
L'auteur du sujet doit avoir une touche "ROOM TEMP" qui donne la température d'un capteur placé dans la télécommande IR LG (18° ici).
Son appli smartphone donne la température d'un capteur situé dans l'UI (24°ici). Faut savoir que la régulation LG ne connait que la température ambiante de l'UI, elle ne tient pas compte de la température de la télécommande, ce qui peut dérouter l'utilisateur.

Les solutions ont été données par Lagass.

Pour Cmth,
Merci préciser si ce décalage concerne un multisplit déjà en mode chauffage sur un split ?
05 mars 2022 à 15:52
forum consulter ce sujet Température climatiseur inverter LG sur le forum Climatisation

Bonjour Drety.
Je pense que la question ci-dessus ainsi que la question 3063 (en lien dedans) dressent une liste quasi exhaustive des sources de bruits possibles.
Pourriez-vous lister les pistes déjà été réellement explorées sur votre installation ?
04 mars 2022 à 14:08
forum consulter ce sujet Bruits UI climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour Bex.
Faute d'une solution miracle, je vous propose de nous donner plus d'informations après avoir fait les tests basiques suivants :
1) Demander aux voisins s'ils ont eu des pannes après la coupure de courant.
2) Mettre hors tension par le disjoncteur de la clim, mettons 2 minutes.
3) Remettre sous tension et observer les signes de vie de l'unité extérieure et des 3 unités intérieures (bruits, mouvements, voyants...)
03 mars 2022 à 17:27
forum consulter ce sujet Panne de courant clim Toshiba inverter sur le forum Climatisation

Bonjour MO70.
Un constructeur peut avoir de nombreuses raisons pour créer deux références de carte multisplit.
Comment espérer savoir, sinon en demandant par écrit à Sanyo leur compatibilité avec votre UE ?
03 mars 2022 à 17:10
forum consulter ce sujet Carte électronique pompe à chaleur sur le forum Climatisation

Bonsoir Annaf,
Je comprends que vous avez une PàC dite "gainable" c'est à dire une UI qui aspire une bouche et souffle par plusieurs bouches.

En théorie, il y aura des pertes thermiques le long des gaines et de l'UI dès lors qu'elles ne sont pas dans l'enveloppe isolée de l'habitation. C'est pour cela que l'UI est isolée d'origine tout comme doivent l'être les gaines choisies et installées. Il ne doit aussi pas y avoir de fuite d'air.
Par ces précautions, on réduit les pertes thermiques ainsi que les risques de dégâts des eaux par condensation.

Bien évidemment et dans la mesure du possible, il vaudrait mieux que l'UI et les gaines soient dans l'enveloppe isolée.
02 mars 2022 à 22:31
forum consulter ce sujet PAC air-air ponts thermiques sur le forum Climatisation

Bonjour.

Le même bruit que dans cette question ?
Climatisation Daikin UI 3MXM52M fait des craquements
Merci de nous tenir au courant puisque l'installation est sous garantie.
02 mars 2022 à 11:22
forum consulter ce sujet Bruits UI climatiseur Daikin sur le forum Climatisation

Bonjour.

Un lien vers les manuels d'installation / utilisation de vos matériels ?
15 février 2022 à 14:13
forum consulter ce sujet Thermostat ne régule plus PAC Hitachi Yutaki sur le forum Climatisation

Bonsoir Ideru, partant du constat que nous ne vous ferons pas changer d'avis pour une clim fixe, je dirais :
1) préférer le modèle qui affiche le moins de dB puisque un déconnectable reste très bruyant du fait du compresseur indoor (en espérant que cette donnée soit fiable...).
2) demander une garantie écrite de recharge possible et devis (car modèle déconnectable = risque important de fuite).
Cordialement.
05 février 2022 à 21:23
forum consulter ce sujet Choisir entre trois splits mobiles sur le forum Climatisation

Bravo !
Et tant mieux si ça communique avec le Cloud Mitsubishi car après le brochage il pouvait rester une incompatibilité logicielle du module.
01 février 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Brochage connecteur boitier wifi clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour.

Pour Nolive, votre installateur doit évidemment trouver la cause de ce désordre qui doit remonter au fonctionnement en mode froid (pas de risque de condensation intérieure en mode chaud).
Il suffit déjà de vérifier le respect des préconisations du manuel d'installation de votre modèle. Pour un FDXM par exemple, Daikin demande de...
1) respecter l'horizontalité de l'UI
2) respecter une pente descendante constante (au moins 1%) de la canalisation des condensats
3) tester la bonne évacuation des condensats en faisant couler 1 litre d'eau dans l'UI
4) scotcher les gaines pour éviter les fuites d'air
5) d'utiliser des gaines isolées en sortie d'UI.

Cordialement.
31 janvier 2022 à 16:03
forum consulter ce sujet Clim gainable Daikin gaine remplie d'eau sur le forum Climatisation

Bonjour,
D'après les avertissements de Mitsubishi, je comprends leur peu d'information à ce sujet.
Pour Hemau, reste l'expérimentation si vous souhaitez économiser l'achat du module recommandé, je pense.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
obh788

30 janvier 2022 à 18:10
forum consulter ce sujet Brochage connecteur boitier wifi clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour Hemau.
Si j'ai bien compris, vous souhaitez utiliser un module WiFi 4 fils sur une embase 5 fils d'une carte ?
Je crains que le brochages soient pas facile à trouver...
Les 4 fils devraient être "Alim", "0V", "Tx" "Rx", je pense.
A identifier au testeur de diode ?
29 janvier 2022 à 10:18
forum consulter ce sujet Brochage connecteur boitier wifi clim Mitsubishi sur le forum Climatisation

Bonjour Echinopsis, les réponses données ici à ce stade sont-elles de nature à vous faire avancer à savoir remettre en question l'expertise et la réponse de Toshiba ?
24 janvier 2022 à 13:06
forum consulter ce sujet Console Toshiba émet un souffle bruyant sur le forum Climatisation

Bonjour,
De nombreuses vidéos montrent les gestes de base pour accéder au moteur, à adapter selon le modèle.
Un exemple : https://www.youtube.com/watch?v=bF15q4qcDfY

Comment le sentez-vous, Williams ?
24 janvier 2022 à 10:08
forum consulter ce sujet Bruit excessif split intérieur LG MC09AHR sur le forum Climatisation

Effectivement, ce document explique le fonctionnement On/Off du ventilateur d'une UI-b (unité intérieure) qui a atteint sa consigne alors que l'UI-a ne l'a pas encore atteinte et continue à souffler en continu.
Je lis que l'UI-a aura le même fonctionnement dès que sa consigne sera atteinte.

Il devrait être possible d'obtenir aussi un fonctionnement On/Off sur l'UI-a (en baissant sa consigne).
Est-ce le cas ?
22 janvier 2022 à 13:46
forum consulter ce sujet Console Toshiba émet un souffle bruyant sur le forum Climatisation

Bonjour Paulo.
Merci de confirmer qu'à la télécommande, la position droite-gauche des lamelles n'est pas modifiable visuellement et ce sur les 4 splits.
22 janvier 2022 à 12:52
forum consulter ce sujet Panne touche balayage PAC Atlantic sur le forum Climatisation

Bonjour Diader.
Vous voulez dire qu'en régime d'équilibre, il faut pousser la consigne à 25° voire à fond sinon il fait froid dans les chambres ?
22 janvier 2022 à 12:35
forum consulter ce sujet Problème réglage de température sur clim inverter Gree sur le forum Climatisation

Bonjour Echinopsis.
Je comprends votre gêne face à ce fonctionnement cyclique de la console alors que l'UI murale a un fonctionnement continu.
Citation :
La société avait fourni un document (en anglais) précisant que sa console devait avoir un mode de fonctionnement cyclique.
Dans l'attente de retours sur les consoles Toshiba (utilisateurs ou installateurs), pourriez-vous poster ici cet extrait afin de pouvoir juger de sa pertinence ?
22 janvier 2022 à 12:13
forum consulter ce sujet Console Toshiba émet un souffle bruyant sur le forum Climatisation

En tant que particulier, je demanderais une stricte application de la procédure F3 Daikin pour ce modèle.
Pour info et pour un autre modèle, je vois dans l'ordre :
- contrôle de la thermistance en sortie du compresseur (puisque excès de température ici)
- contrôle de la thermistance d'ambiante extérieure
- contrôle de l'électrovanne
- contrôle de la vanne 4 voies
- contrôle de la vanne d'arrêt
- contrôle du manque de réfrigérant (d'abord par mesure de la conso compresseur).


20 janvier 2022 à 15:16
forum consulter ce sujet Défaut F3-23 clim Daikin 12kW sur le forum Climatisation

Bonjour Nico,
Écarter une hypothèse possible au seul motif que le groupe est "neuf" me semble risqué. Statistiquement, les pannes sont plus fréquentes en début en fin de vie mais aussi en début.
A bientôt 2 ans, je dirais que votre clim rentre dans sa phase de maturité.
Ceci dit, un votre installation devrait être encore sous garantie, donc bénéficier de l'expertise de l'installateur aidé par Daikin.
Qu'en pensent-ils ? Quid en particulier du "23" de l'erreur F3-23 ? (sur Dr Daikin Diagnosis je ne peux rentrer que 2 caractères...
http://drdaikin.com/
20 janvier 2022 à 11:35
forum consulter ce sujet Défaut F3-23 clim Daikin 12kW sur le forum Climatisation

Bonjour Dfaf.

Oui, je pense à plusieurs causes possibles d'une transmission du bruit de l'UE:
- Par les canalisations rigides UI/UE, par le mur de l'UE, si celle-ci vibre beaucoup,
- Par le débit de fuite normal du fluide dans l'UI à l'arrêt,
- Par le trou de pénétration des canalisations de l'UI pour peu que celui-ci ne soit pas calfeutré et que l'UE soit très proche, derrière.
20 janvier 2022 à 10:44
forum consulter ce sujet Bruit split éteint Mitsubishi bi-split sur le forum Climatisation

Bonsoir AAC.
Oui un nettoyage pro c'est le top loveliness

Cette question m'a motivé pour inspecter la turbine de l'UI à côté de moi et de lui redonner (prudemment) un coup de soufflette. Faut dire que visuellement elle est nickel, car je le fais régulièrement. Donc très peu de poussière projetée dans la pièce.
Au passage, j'en profite pour vérifier que ses 2 masses d'équilibrage d'origine sont bien en place, OK.
Pour Zouz, en faisant tourner manuellement cette turbine, elle semble cassée du côté moteur mais en fait l'absence de 2 ailettes permet d'accéder à la vis de blocage de la turbine sur son axe d'entrainement, donc normal.
19 janvier 2022 à 18:23
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure sur le forum Climatisation

Bonjour Zouz.

Difficile de diagnostiquer l'origine du bruit à partir de vos indications.
Vous avez déjà fait ce qui est possible sans démonter à savoir souffler la turbine (ou volute).
Un examen visuel avec une lampe devrait confirmer qu'elle n'est pas cassée ou encrassée au point d'être déséquilibrée.
Reste ensuite un palier ou roulement, un moteur défectueux pour ce qui est des pièces tournantes, ou une pièce statique qui émet des claquement par dilatation thermique.

Effectivement le démontage d'une UI peut être délicat.
Quant au tarif, comptez un déplacement, une pièce éventuellement, une dépose/repose...
Vous pouvez déjà consulter les boutiques en ligne pour vous faire une idée du tarif des pièces.
19 janvier 2022 à 14:11
forum consulter ce sujet Vibration unité intérieure sur le forum Climatisation

Une autre piste oubliée : s'il manque des photos du raccordement, lorsque vous récupérerez vos cartes auprès du service de maintenance électronique, celui-ci pourra facilement vous conseiller pour éviter les erreurs de remontage.
17 janvier 2022 à 19:32
forum consulter ce sujet Câblages entre cartes électronique clim Sanyo sur le forum Climatisation

Bonjour Aerclim.
Oui, comme le Petit Poucet, faut faire en sorte de pouvoir revenir à son point de départ donc photos avec son smartphone avant dépose.

Sinon, quelques pistes :
- étiquette du schéma de câblage collée habituellement dans/sur le coffret.
- "service manual" à chercher en ligne (ne pas payer pour ça).
- Réfléchir avec les éléments du puzzle pour tout remonter.
Bon courage.