Avez-vous testé un redémarrage électrique ?
Il est possible que le clavier ne soit pas dans une version logiciel compatible dans ce cas il faut le mettre à jour également.
Il est possible que le clavier ne soit pas dans une version logiciel compatible dans ce cas il faut le mettre à jour également.
27 janvier 2021 à 20:33

Bonjour,
Non pas spécialement les sirènes ne sonneront pas si le système n'est pas armé, sauf si votre installateur a activé le mode nf a2p mais dans ce cas ce n'est pas possible de les désactiver, il faut ouvrir, cela va sonner, vous tapez votre code et les sirènes s'arrêteront.
Non pas spécialement les sirènes ne sonneront pas si le système n'est pas armé, sauf si votre installateur a activé le mode nf a2p mais dans ce cas ce n'est pas possible de les désactiver, il faut ouvrir, cela va sonner, vous tapez votre code et les sirènes s'arrêteront.
27 janvier 2021 à 20:30

Bonjour.
Pour acquitter si tout est bien fermé, il suffit de faire un armement et désarmement de la centrale et les défauts disparaitront.
Pour acquitter si tout est bien fermé, il suffit de faire un armement et désarmement de la centrale et les défauts disparaitront.
19 janvier 2021 à 00:40

Bonjour,
En réinitialisant le code installateur cela va effacer toute la programmation de la centrale donc il faudra tout refaire.
Pour ce qui est du code à la télésurveillance n'avez-vous pas un code de panic ? au lieu de votre code normal ?
Sinon vérifiez si vous n'avez pas un bouton de panic qui serait abimé.
En réinitialisant le code installateur cela va effacer toute la programmation de la centrale donc il faudra tout refaire.
Pour ce qui est du code à la télésurveillance n'avez-vous pas un code de panic ? au lieu de votre code normal ?
Sinon vérifiez si vous n'avez pas un bouton de panic qui serait abimé.
15 janvier 2021 à 20:03

Bonjour.
Entrer en mode installateur.
Ouvrez la centrale, localiser la carte IP.
Déconnectez le câble bus et l'alimentation 12V de la carte puis reconnectez la carte.
Sortez du mode installateur.
Et non même après un redémarrage la centrale ne perd pas la programmation.
Entrer en mode installateur.
Ouvrez la centrale, localiser la carte IP.
Déconnectez le câble bus et l'alimentation 12V de la carte puis reconnectez la carte.
Sortez du mode installateur.
Et non même après un redémarrage la centrale ne perd pas la programmation.
20 décembre 2020 à 03:14

Normalement quand on remplace les piles on remplace tout, sirène, détecteur central etc.
13 décembre 2020 à 13:23

Shunter un AP ne peut se faire que physiquement, il faudra souder un petit bout de fil pour simuler la fermeture de l'interrupteur, mais le mieux serait de la remplacer.
12 décembre 2020 à 18:48

Bonjour,
Avez-vous remplacé aussi la batterie de la centrale ?
Avez-vous remplacé aussi la batterie de la centrale ?
12 décembre 2020 à 14:36

Bonjour,
Il faudrait déjà vérifier comment votre alarme est reliée à votre ligne téléphonique, il y a de grand chance que vous aviez un dégroupage partiel donc une ligne analogique, si c'est bien cela il faut brancher l'alarme directement derrière la sortie de la box ou passer par un transmetteur GSM.
Il faudrait déjà vérifier comment votre alarme est reliée à votre ligne téléphonique, il y a de grand chance que vous aviez un dégroupage partiel donc une ligne analogique, si c'est bien cela il faut brancher l'alarme directement derrière la sortie de la box ou passer par un transmetteur GSM.
12 décembre 2020 à 13:48

OK parfait, il me semblait bien que ça venait des codes utilisateurs votre souci, tant mieux si tout est résolu. 

12 décembre 2020 à 13:43

Oui cela fonctionne très bien, en réalité on utilise ce câblage car vue la qualité que ma boite passe on a des grosses réductions, et l'avantage aussi cela évite les perturbations
Oui c'est ça c'est une carte à ajouter dans la centrale et la centrale devient également sans fil et filaire.
Oui c'est ça c'est une carte à ajouter dans la centrale et la centrale devient également sans fil et filaire.
12 décembre 2020 à 13:41

OK les utilisateurs ont bien l'autorisation pour armer les groupes ?
10 décembre 2020 à 22:14

Bonjour,
Tout semble bon sans plan difficile de valider le nombre de détecteur.
Pour le câble personnellement chez nos clients on passe tous en cat 6.
Pour chaque élément on tire un câble depuis la centrale jusqu'à l’équipement.
Sinon pour le matériel je partirais sur un Galaxy Flex 20 avec un transmetteur Vocalys mix GSM et on peut également y mettre une carte sans fil pour mettre des détecteurs de fumée/détecteur/contact de porte/télécommande et également un mode TCIP pour le pilotage à distance de la centrale depuis l'application mobile.
Tout semble bon sans plan difficile de valider le nombre de détecteur.
Pour le câble personnellement chez nos clients on passe tous en cat 6.
Pour chaque élément on tire un câble depuis la centrale jusqu'à l’équipement.
Sinon pour le matériel je partirais sur un Galaxy Flex 20 avec un transmetteur Vocalys mix GSM et on peut également y mettre une carte sans fil pour mettre des détecteurs de fumée/détecteur/contact de porte/télécommande et également un mode TCIP pour le pilotage à distance de la centrale depuis l'application mobile.
10 décembre 2020 à 22:02

Bonjour,
Vérifiez que vous avez bien une tension au niveau du + et - du clavier, là comme ça je dirais que vous avez dû griller un fusible.
Vérifiez que vous avez bien une tension au niveau du + et - du clavier, là comme ça je dirais que vous avez dû griller un fusible.
10 décembre 2020 à 21:56

La crainte fondée, non pas vraiment, cela n'est pas plus nocif que les ondes du téléphone Wifi etc. cependant le CPL émet des ondes qui chez certaines personnes électrosensibles causent des soucis mineurs (mais ces personnes ont le souci avec toutes les ondes pas uniquement le Linky).
Vous pouvez utiliser ce type de filtre :
https://www.cem-bioprotect.com/accueil/13-filtre-cpl-protection-linky-strike-spica
Le filtre se place entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique.
Pour ce qui est de l'installation en location cela ne pose pas de soucis, demander quand même l'accord à votre propriétaire et faites appel à un électricien pour le raccordement du filtre.
Vous pouvez utiliser ce type de filtre :
https://www.cem-bioprotect.com/accueil/13-filtre-cpl-protection-linky-strike-spica
Le filtre se place entre le disjoncteur de branchement et le tableau électrique.
Pour ce qui est de l'installation en location cela ne pose pas de soucis, demander quand même l'accord à votre propriétaire et faites appel à un électricien pour le raccordement du filtre.
05 décembre 2020 à 23:17

Justement si je réponds à votre question, au lieu de vouloir couper électrique toute votre maison ce qui n'a aucun intérêt étant donner qu'avec un filtre CEM vous filtrez toutes les ondes CPL du Linky, couper tous les circuits d'une maison est chose compliquée à part couper chaque départ tous les soirs, mais vos disjoncteurs ne vont pas vivre bien longtemps.
05 décembre 2020 à 22:48

La plupart des Box offre la possibilité de couper le wifi sur certaine heure et ce qui est du reste du compteur, si vous êtes électrosensible et non parano comme beaucoup de monde, vous pouvez installer un filtre CEM sur l'arrivée de votre tableau électrique.
05 décembre 2020 à 19:47

Déjà vu l'état du condensateur celui-ci a bien souffert et sinon il suffit d'une alimentation avec la même tension et ampérage.
05 décembre 2020 à 19:41

Bonjour.
Avez-vous mis le code site pour chaque groupe dans les paramètres de transmission ?
Faites-vous la programmation par front shell ? si c'est le cas envoyez-nous des copies de votre programmation.
L'armement sous maintenance est un peu différent de l'armement classique ce qui peut expliquer votre souci.
Avez-vous mis le code site pour chaque groupe dans les paramètres de transmission ?
Faites-vous la programmation par front shell ? si c'est le cas envoyez-nous des copies de votre programmation.
L'armement sous maintenance est un peu différent de l'armement classique ce qui peut expliquer votre souci.
05 décembre 2020 à 19:37

Bonjour,
Il faut shunter la zone 1 et déconnecté tous les autres, faites un redémarrage de la centrale et celle-ci sera remise en config d'usine et toute la programmation sera effacée.
Il faut shunter la zone 1 et déconnecté tous les autres, faites un redémarrage de la centrale et celle-ci sera remise en config d'usine et toute la programmation sera effacée.
24 novembre 2020 à 20:39

Bonjour.
Il faut utiliser la version express si vous n'avez pas d'autre base sql
Le mot de passe et id manager et mdp password
Pour ce qui est de la documentation, il n'existe pas vraiment de doc étant donné que ce logiciel est fourni par des revendeurs qui font des formations mais vous pouvez poser vos questions, j'utilise le logiciel tous les jours.
Il faut utiliser la version express si vous n'avez pas d'autre base sql
Le mot de passe et id manager et mdp password
Pour ce qui est de la documentation, il n'existe pas vraiment de doc étant donné que ce logiciel est fourni par des revendeurs qui font des formations mais vous pouvez poser vos questions, j'utilise le logiciel tous les jours.
21 novembre 2020 à 20:50

Vous avez un module IP ?
12 novembre 2020 à 00:02

Bonjour,
Vous prenez simplement le même schéma que le branchement en HC mais à la place du contact EDF vous branchez le contact de votre horloge.
Après si vous n'avez pas de contact HC c'est que vous n'avez pas souscrit à l'option heure creuse auprès d'EDF donc cela ne sert pas à grand chose.
Vous prenez simplement le même schéma que le branchement en HC mais à la place du contact EDF vous branchez le contact de votre horloge.
Après si vous n'avez pas de contact HC c'est que vous n'avez pas souscrit à l'option heure creuse auprès d'EDF donc cela ne sert pas à grand chose.
11 novembre 2020 à 00:55

Bonjour.
Ça vient d'une programmation au niveau transmission certaine dans la télésurveillance.
Ça vient d'une programmation au niveau transmission certaine dans la télésurveillance.
09 novembre 2020 à 00:57

Bonjour,
Si vous souhaitez j'en possède plusieurs d'occasion, démontées d'installation fonctionnelle.
Si vous souhaitez j'en possède plusieurs d'occasion, démontées d'installation fonctionnelle.
06 novembre 2020 à 18:53

Bonjour,
Vérifier la tension d'une batterie ne veut pas dire forcément que celle-ci soit fonctionnelle, essayer avec une autre batterie.
Et vérifier tous les autres fusibles au cas où.
Vérifier la tension d'une batterie ne veut pas dire forcément que celle-ci soit fonctionnelle, essayer avec une autre batterie.
Et vérifier tous les autres fusibles au cas où.
06 novembre 2020 à 18:51

Bonjour,
Il faut câbler le contact sur une zone et ensuite configurer en immédiat ou autoprotection et en type de zone nf.
Il faut câbler le contact sur une zone et ensuite configurer en immédiat ou autoprotection et en type de zone nf.
18 octobre 2020 à 19:47

Faites déjà un redémarrage avec la caméra connectée, sinon supprimez-la et refaites l’ajout.
08 octobre 2020 à 22:52

Pour faire un redémarrage il faut déconnecter la batterie et ensuite le secteur, faire à l’inverse pour la remise en service.
Les sirènes vont se déclencher pendant la coupure de la centrale.
Et ensuite essayer de le supprimer complètement en programmation et de le remettre en prog.
Les sirènes vont se déclencher pendant la coupure de la centrale.
Et ensuite essayer de le supprimer complètement en programmation et de le remettre en prog.
08 octobre 2020 à 12:50

Bonjour,
Il faut vérifier la longueur du câble ainsi que la connectique et effectuer un reboot de la centrale, dans un premier temps si ça ne fonctionne pas, connectez-le directement à la centrale pour tester, cela éliminera un souci de câble.
Il faut vérifier la longueur du câble ainsi que la connectique et effectuer un reboot de la centrale, dans un premier temps si ça ne fonctionne pas, connectez-le directement à la centrale pour tester, cela éliminera un souci de câble.
02 octobre 2020 à 20:36

Bonjour,
Il suffit de câbler le + 12 et le - et le bus sur a/b et de sélectionner une adresse pour le bus comme un clavier, rien de compliqué.
Il suffit de câbler le + 12 et le - et le bus sur a/b et de sélectionner une adresse pour le bus comme un clavier, rien de compliqué.
29 septembre 2020 à 21:05

OK et la tension du transfo est bonne également avec la centrale alimentée ?
22 septembre 2020 à 20:53

Bonjour.
Avez-vous redémarré la centrale en coupant la batterie et secteur ?
La tension est identique quand la centrale est connectée ?
Avez-vous redémarré la centrale en coupant la batterie et secteur ?
La tension est identique quand la centrale est connectée ?
21 septembre 2020 à 00:49

Bonjour.
Si vous n'avez pas le code maître soit vous faites un reset total de la centrale et refaites toute la prog.
Soit vous avez le logiciel Babyware et la carte de programmation et avec un peu de change l'installateur n'a pas modifié les codes de connexion.
Si vous n'avez pas le code maître soit vous faites un reset total de la centrale et refaites toute la prog.
Soit vous avez le logiciel Babyware et la carte de programmation et avec un peu de change l'installateur n'a pas modifié les codes de connexion.
20 septembre 2020 à 12:22

Bonjour.
Si la box ne gère pas le dtmf pas le choix, vous passez par un transmetteur GSM, soit vous utilisez une passerelle GSM de ce type
Terminal sans Fil Fixe, Terminal sans Fil de passerelle GSM.
Il faudra juste une carte SIM et plus de soucis.
Si la box ne gère pas le dtmf pas le choix, vous passez par un transmetteur GSM, soit vous utilisez une passerelle GSM de ce type
Terminal sans Fil Fixe, Terminal sans Fil de passerelle GSM.
Il faudra juste une carte SIM et plus de soucis.
15 septembre 2020 à 18:04

Bonjour,
Piquet galvanisé de 2m et ensuite faites une mesure si c'est OK, sinon à voir en rajoutant un second, cela corrige le défaut.
Piquet galvanisé de 2m et ensuite faites une mesure si c'est OK, sinon à voir en rajoutant un second, cela corrige le défaut.
03 septembre 2020 à 23:08

Non il faut lui faire un reset, mais oui ça se revend et c'est normal Daitem est une gamme pro, donc forcément plus cher que les chinoiseries du commerce. ^^
03 septembre 2020 à 22:46

Bonjour,
Oui il suffit d'ouvrir la sirène, celle-ci va sonner, vous retirez la batterie et plus de soucis.
Par contre remplacer une Daitem par une Ajax, pas sûr que ce soit le meilleur choix, mais bon.
Oui il suffit d'ouvrir la sirène, celle-ci va sonner, vous retirez la batterie et plus de soucis.
Par contre remplacer une Daitem par une Ajax, pas sûr que ce soit le meilleur choix, mais bon.
03 septembre 2020 à 21:31

Bonjour.
Voici le logiciel en dernière version.
https www.paradox.com/ Download/babyware/Babyware%20V5.4.8%20%20Setup.exe
Il faudra juste adapter l'URL que j'ai modifiée pour que je puisse l'envoyer sur le forum
Voici le logiciel en dernière version.
https www.paradox.com/ Download/babyware/Babyware%20V5.4.8%20%20Setup.exe
Il faudra juste adapter l'URL que j'ai modifiée pour que je puisse l'envoyer sur le forum
26 août 2020 à 08:12

Bonjour,
J'ai deux éco compteur chez moi et ils font ça depuis le début, c'est conçu comme ça.
J'ai deux éco compteur chez moi et ils font ça depuis le début, c'est conçu comme ça.
22 août 2020 à 22:02

Bonjour,
Voici ce que vous avez besoin, je vous ai fait une copie d'écrans des notes pour les mises à jour.
C'est vrai que si vous n'avez pas de compte pro chez Paradox c'est impossible de télécharger les mises à jour, ce matériel est réservé normalement aux installateurs pro.
Voici le lien :
mega.nz /file/ O41XEL5S#8qpOuF72Z-8OJ3jTvrbg2202P7WOGPtPvAJuqv5gvf8
Voici ce que vous avez besoin, je vous ai fait une copie d'écrans des notes pour les mises à jour.
C'est vrai que si vous n'avez pas de compte pro chez Paradox c'est impossible de télécharger les mises à jour, ce matériel est réservé normalement aux installateurs pro.
Voici le lien :
mega.nz /file/ O41XEL5S#8qpOuF72Z-8OJ3jTvrbg2202P7WOGPtPvAJuqv5gvf8
17 août 2020 à 20:46

Oui je vous remercie des informations.
Oui effectivement les serveurs sont prévue pour ce genre de situation de rupture d'une alimentation et que cela fonctionne normalement donc je ne m’inquiète pas sur ce sujet.
Oui effectivement les serveurs sont prévue pour ce genre de situation de rupture d'une alimentation et que cela fonctionne normalement donc je ne m’inquiète pas sur ce sujet.
10 août 2020 à 13:49

Bonjour.
Oui pas de soucis avec votre montage cela va fonctionné le neutre ne doit pas être interrompus seulement la phase.
Par contre c'est interdit de mélange les circuit prise et circuit d'éclairage si on veut respecté les normes.
Il et plutôt conseiller au vue de projet de tiré une nouvelle ligne électrique depuis le tableau avec un disjoncteur dédié.
Oui pas de soucis avec votre montage cela va fonctionné le neutre ne doit pas être interrompus seulement la phase.
Par contre c'est interdit de mélange les circuit prise et circuit d'éclairage si on veut respecté les normes.
Il et plutôt conseiller au vue de projet de tiré une nouvelle ligne électrique depuis le tableau avec un disjoncteur dédié.
10 août 2020 à 13:34

Pour les serveurs aucun soucis il on deux alimentation distincte donc une et couper le serveur continue de fonctionné sans soucis
Pour ce qui et du retour de la source pareille sa n'impacte que une seul alimentation donc le serveur n'est pas impacté.
Pour ce qui et des disjoncteur oui tous et protéger chaque départ a sont propre disjoncteur et un disjoncteur différentiel en amont de l'onduleur donc pas de soucis de protection.
Pour ce qui et du retour de la source pareille sa n'impacte que une seul alimentation donc le serveur n'est pas impacté.
Pour ce qui et des disjoncteur oui tous et protéger chaque départ a sont propre disjoncteur et un disjoncteur différentiel en amont de l'onduleur donc pas de soucis de protection.
10 août 2020 à 13:29

OK oui effectivement c'est alimenté en permanence et protéger par des disjoncteur contre les cour-circuits en sortie onduleur et un interrupteur différentiel en amont de l'onduleur.
Mais en faite le cas qui c'est produis c'est que cela a disjoncté et je n'étais pas présent donc a la fin d'autonomie les serveurs on été coupé de manière brutale et il n'aime pas sa donc c'est pour cela que je voulais redonder en cas de défaillance que ce sois matériel pour un soucis de différentiel qui disjoncte sans aucune raison.
Désolé je ne m'étais pas très bien exprimé.
Je vous remercie des réponses concernant les contacteurs je posais la question car en général une bobine alimenté en permanence c'est pas super bon et je voulais avoir d'autre avis.
Mais en faite le cas qui c'est produis c'est que cela a disjoncté et je n'étais pas présent donc a la fin d'autonomie les serveurs on été coupé de manière brutale et il n'aime pas sa donc c'est pour cela que je voulais redonder en cas de défaillance que ce sois matériel pour un soucis de différentiel qui disjoncte sans aucune raison.
Désolé je ne m'étais pas très bien exprimé.
Je vous remercie des réponses concernant les contacteurs je posais la question car en général une bobine alimenté en permanence c'est pas super bon et je voulais avoir d'autre avis.
09 août 2020 à 23:50

Ok merci de vos réponse.
Pas de soucis pour les serveurs il et prévue que sur les serveurs chaque alimentation sois brancher sur un onduleur donc pas de soucis pour le temps de bascule.
Pour l'onduleur c'est un onduleur industriel 7000va pro pas un onduleur de bricolage et en faite ayant eu des soucis de différentiel qui déclenchais sans aucun défaut sur la partie partie serveur (cela a été résolu) je voulais faire deux ligne électrique séparé ayant récupéré récemment un onduleur de 5000VA
Sachant que je suis électricien donc l’électricité ne pose pas de soucis je me posais surtout de la question du montage si cela étais viable d'utilisé des contacteurs qui ne sont pas vraiment conçu pour cela.
Pas de soucis pour les serveurs il et prévue que sur les serveurs chaque alimentation sois brancher sur un onduleur donc pas de soucis pour le temps de bascule.
Pour l'onduleur c'est un onduleur industriel 7000va pro pas un onduleur de bricolage et en faite ayant eu des soucis de différentiel qui déclenchais sans aucun défaut sur la partie partie serveur (cela a été résolu) je voulais faire deux ligne électrique séparé ayant récupéré récemment un onduleur de 5000VA
Sachant que je suis électricien donc l’électricité ne pose pas de soucis je me posais surtout de la question du montage si cela étais viable d'utilisé des contacteurs qui ne sont pas vraiment conçu pour cela.
09 août 2020 à 23:23

Bonjour.
Le principal soucis c'est que si vous avez plusieurs différentiel et si cela n'est pas sous le même cela va disjoncter du faite que pour le différentiel ce sera une fuite de courant.
Le plus simple pour vous pour faire propre serais de mettre un inter horaire qui serais caler sur les plages horaire des heurs creuse et qui piloterais le contacteur du chauffe-eau.
Le principal soucis c'est que si vous avez plusieurs différentiel et si cela n'est pas sous le même cela va disjoncter du faite que pour le différentiel ce sera une fuite de courant.
Le plus simple pour vous pour faire propre serais de mettre un inter horaire qui serais caler sur les plages horaire des heurs creuse et qui piloterais le contacteur du chauffe-eau.
09 août 2020 à 22:32

Bonjour.
Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso).
Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal.
Donc je pensais mettre deux contacteurs le premier étant alimenté par l'alimentation de l'onduleur principal
et le second et alimenté via l'alimentation de l'onduleur de secours qui et dépendant du contact nc du contacteurs 1
Donc en cas de défaillance de l'onduleur principal la bobine 1 n'est plus alimenté et du coup vue que le contacteur n'est plus alimenté la bobine de l'onduleur de secours et alimenté et le backup fonctionne.
Cependant j'ai quelque question :
Cela ne risque t'il pas d’être problématique de laisser alimenté le contacteur h24 ?
Y a t'il d'autre solution ?
Je vous joins mon schéma si vous avez d'autre idée
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je suis entrain de mettre en place un tableau électrique pour une salle serveur (perso).
Et je souhaite mettre en place une alimentation de secours en cas de défaillance de l'onduleur principal.
Donc je pensais mettre deux contacteurs le premier étant alimenté par l'alimentation de l'onduleur principal
et le second et alimenté via l'alimentation de l'onduleur de secours qui et dépendant du contact nc du contacteurs 1
Donc en cas de défaillance de l'onduleur principal la bobine 1 n'est plus alimenté et du coup vue que le contacteur n'est plus alimenté la bobine de l'onduleur de secours et alimenté et le backup fonctionne.
Cependant j'ai quelque question :
Cela ne risque t'il pas d’être problématique de laisser alimenté le contacteur h24 ?
Y a t'il d'autre solution ?
Je vous joins mon schéma si vous avez d'autre idée

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

09 août 2020 à 21:56

Ok parfait maintenant sans passer par votre adresse ip publique dans l’application gw remote renseigner l'ip local le code d'armement et désarmement et votre index sans 0 juste 1 2 3 ect pour voir si cela fonctionne.
05 août 2020 à 00:32

Bonjour.
Il faut aller dans le menu 56
Désactivée le dhcp
Mettre une ip local
Mettre le mask réseaux
Mettre la passerelle de votre box et sortir du mode installateur
Ensuite depuis votre pc faite un ping avec l'adresse local renseigner dans la central et vérifié que celle ci répond ce sera déjà une première étape.
Il faut aller dans le menu 56
Désactivée le dhcp
Mettre une ip local
Mettre le mask réseaux
Mettre la passerelle de votre box et sortir du mode installateur
Ensuite depuis votre pc faite un ping avec l'adresse local renseigner dans la central et vérifié que celle ci répond ce sera déjà une première étape.
04 août 2020 à 17:43