Forum entraide des bricoleurs : Mise en sécurité tableau électrique
Invité

Dans le cadre d'une mise en sécurité de tableau électrique, un inter différentiel 40A 30mA est-il valable malgré la présence d'une prise 32A dans l'installation ? Merci.
08 juin 2008 à 01:30
Questions réponses 2 bricolage
Invité

Mise en sécurité tableau électrique
Invité

Oui, car la protection de la ligne 6mm² pour la prise 32A est assurée par la partie magnétothermique 40A du différentiel. La valeur de 30mA concerne seulement les possibles fuites à la terre (ou à travers le corps humain = accident), cela revient à dire que toute fuite supérieure à 30mA déclenchera la coupure. A savoir, sur une machine d'atelier ce genre de fuite est courante, c'est pour cela que l'on pose des 30mA.
Questions réponses 3 bricolage
Invité

Mise en sécurité tableau électrique
Invité

Oui l'inter différentiel est obligatoire ! le 32A, sert à protéger la ligne en 6 mm2, contre les sur intensité ! Et le différentiel sert à protéger les personnes contre les contacts directs ou indirect, en cas de défaut à la terre ! VAN
18 janvier 2009 à 01:27